Степнота
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:47
Репутация: 0

Расчет мощности в кВт

Сообщение Степнота »

Всем здраствуйте. У меня вопрос, как расчитать мощность котла для отопления помещения, при известном объеме, чтобы там держалась температура 12 градусов тепла при наружной температуре -30 градусов. Из теплопотерь учитывать только толщину стен-10см минваты(панель)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Степнота
Книга ОТОПЛЕНИЕ автор Сканави - в ней все описано

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Для панелей производители указывают удельное сопротивление теплопередаче.
Считаете площадь ограждающих конструкций, поправочные коэффициенты на угол наклона, смотрите мостики холода...

А почему вы не собираетесь учитывать потерь на вентиляцию, в грунт, инфильтрацию, прибавки на инсоляцию и т.д.... Жаба душит инженера-теплотехника нанять? :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и почему -30?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Степнота
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:47
Репутация: 0

Re: Расчет мощности в кВт

Сообщение Степнота »

BAXI-Ural писал(а):Для панелей производители указывают удельное сопротивление теплопередаче.
Считаете площадь ограждающих конструкций, поправочные коэффициенты на угол наклона, смотрите мостики холода...

А почему вы не собираетесь учитывать потерь на вентиляцию, в грунт, инфильтрацию, прибавки на инсоляцию и т.д.... Жаба душит инженера-теплотехника нанять? :roll:
жаба не душит...жаба давно ласты склеила....бюджет небольшой чтоб проектировщика нанимать...не сделаем мы ..сделают другие и весь сказ...по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость быть

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да. там непрямая зависимость. и формулы там заковыристые. нелесте туда лучше. если вам действительно это нужно. то лучше найдите специалиста. либо попытайте счастье с онлайн калькуляторами
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Степнота писал(а):жаба давно ласты склеила...
Самостоятельно разобраться не сложно, но не за пол часа.

Ну дайте поэтажные планы, конструкцию стен, пола, потолка, окон, где север - я прикину на -30С. Только, пожалуйста, все что я написал, уговаривать не буду.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Степнота
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:47
Репутация: 0

Re: Расчет мощности в кВт

Сообщение Степнота »

Джордано писал(а):
Степнота писал(а):жаба давно ласты склеила...
Самостоятельно разобраться не сложно, но не за пол часа.

Ну дайте поэтажные планы, конструкцию стен, пола, потолка, окон, где север - я прикину на -30С. Только, пожалуйста, все что я написал, уговаривать не буду.
Там ангар предельно простой конструкции с двухскатной крышей: высота в коньке 17 метров, высота стен боковых-11метров, длина 48метров, ширина-46 метров, толщина стен сендвич-панель(с мин ватой) - 10мм, северная сторона с торцевой части(фронтальная стена)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Расчет мощности в кВт

Сообщение Honda »

Степнота писал(а):по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость быть
0,041 - это завышенная величина. В реальности будет не более 0,033 кВт на 1 куб. м. Пересчитывается на +12 град. - пропорционально разнице температур, т.е. 0,033*42/51=0,0272 кВт на 1 куб.м. помещения.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Ну как можно считать теплопотери на метр кубический, если они в общем случае пропорциональны площади поверхности? Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Code писал(а):Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
Так и есть.
Но топикстартер не хочет платить инженеру-теплотехнику за расчет теплопотерь. Поэтому я и привел ориентировочный расчет по кубатуре здания. Всё лучше, чем ничего.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Либо пусть ищет он-лайн калькулятор теплопотерь и сам считает...

Степнота
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:47
Репутация: 0

Re: Расчет мощности в кВт

Сообщение Степнота »

Honda писал(а):
Степнота писал(а):по существу кто то может сказать или ссылку на график зависимости дать....мощности отопления и температуры помещения при определенной тепературе окружающей среды? стандартный идет 0.041 квт на 1 куб.м это для температуры плюс 21 в помещении...а для плюс 12? там же может не прямая зависимость быть
0,041 - это завышенная величина. В реальности будет не более 0,033 кВт на 1 куб. м. Пересчитывается на +12 град. - пропорционально разнице температур, т.е. 0,033*42/51=0,0272 кВт на 1 куб.м. помещения.
Ну 0.033 это, видимо, без добавочного коэффицента по климатическим поясам....значит получается прямыми пропорциями можно расчитать...спасибо

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Code писал(а):Ну как можно считать теплопотери на метр кубический, если они в общем случае пропорциональны площади поверхности? Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
никто про теплопотери от объема и не говорит...для того про размеры здания и написал чтоб площадь понимать...да и потери условно можно взять стадартные для кирпичной стены в два кирпича....уже по теплопотерям не сложно посчитать...нужна формула принципиальная

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Honda писал(а):
Code писал(а):Больше объем - эффективнее отопление на метр кубический.
Так и есть.
Но топикстартер не хочет платить инженеру-теплотехнику за расчет теплопотерь. Поэтому я и привел ориентировочный расчет по кубатуре здания. Всё лучше, чем ничего.

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Либо пусть ищет он-лайн калькулятор теплопотерь и сам считает...
Будешь обзываться стартером..будешь тормозом..не хамите папаша...инженеру теплотехнику никто платить не будет.....слишком дорого для заказчика выходит...если мы не возьмемся делать..возьмуться другие ....без всяких теплотехников..и делали по стандартным расчетам и все работает...тут просто не стандартный расчет попался....и так старательно про теплотехников пишешь когбуд то сам их и рекламируешь....тут разобраться попросил а не посылать к теплотехникам....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Степнота писал(а):без всяких теплотехников..и делали по стандартным расчетам и все работает..
действительно. а тут одни идиоты собрались :)
http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/ ... na-proekt/
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):действительно. а тут одни идиоты собрались :)
http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/ ... na-proekt/
Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.
...Хотя, знаки "инь-янь" несколько улучшают общее впечатление. :wink:
Изображение

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

112,5кВт
ангар.zip
Просмоторщик xps можно бесплатно скачать с сайта майкрософта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

tiptop писал(а):Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.
Без ошибок суть измениться?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Степнота писал(а):Будешь обзываться стартером..будешь тормозом..не хамите папаша
В наше время не знаете, что такое "топикстартер"? ;)
Топик - это английское topic - тема.
Стартер - это, надеюсь, можете догадаться, если отключите лишние амбиции, то подберете нейтральное значение без обид.
В результате получается - "тот, кто открыл тему", т.е. именно Вы.

Впрочем, поиском Вы не хотите пользоваться, как же, Вас же оскорбили! :)
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D ... 0%B5%D1%80" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось Code 04 окт 2016, 15:02, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Сначала обращаются за помощью, а потом еще и быковать начинают. Дела...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):
tiptop писал(а):Ссылка на малограмотный текст (в широком смысле) - это не лучший аргумент.
Без ошибок суть измениться?
Я же написАл, что текст - "малограмотный в широком смысле", то есть , мягко говоря, неудачный во всех отношениях.
Замысел-то понятен - показать, что решения должны быть осмысленными, читай - проектными. Но как это сделано? :?
Внизу там есть такая фраза: "стоит платить за проект, или можно исключить эти траты". И где ответ? У человека, прочитавшего всё это, так и останется вопрос типа "что лучше: получить у себя обрезки металлопластика на 10 килорублей или заказать проект за 50, и тогда обрезков не будет?" :D
Изображение

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Заплатите 50-60т.р. и сэкономите 10т.р. Для частных домов визуализация не обязательна в принципе. Это нужно может быть для крупных от 500кв.м., да и то пропорция экономии аналогичная :)