Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Afonya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 21:54
Репутация: 0

Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером

Сообщение Afonya75 »

Доброго времени суток! Нужен мудрый совет по схеме ГВС с двухконтурным котлом. Объект - таунхаус ок 100м2, 3 человека, 3 этажа, два санузла с ванной на 2м и 3м этаже, на 1м этаже кухня и санузел только с умывальником и унитазом, котел двухконтурный Buderus 044 24квт 11л/мин достался от застройщика. Рассматриваю вариант оставить этот котел, но возник вопрос со схемой. Хотелось бы иметь возможность пользоваться ГВС без потери комфорта (возможность набрать ванную, одновременное использование горячей воды в двух санузлах итд.) Какой емкости нужен бойлер косвенного нагрева чтобы достичь желаемого? И по какой схеме его обвязать чтобы не разориться ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вариант схемы котельной: основной газовый котел + резервный электрический, бойлер косвенного нагрева, два контура отопления: теплый пол и радиаторное.
Такой вариант вам пойдет?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Afonya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 21:54
Репутация: 0

Re: Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером

Сообщение Afonya75 »

На схеме одноконтурный?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, резервный элекрокотел, и бойлер
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Afonya75
В вашем случае второй контур по ГВС необходимо будет заглушить.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Afonya75 либо переделывать котёл в одноконтурный, либо покупать газовый бойлер и тянуть ещё один дымоход. Буферный бойлер опасен перегревом котла.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

cineman писал(а):Буферный бойлер опасен перегревом котла.
cineman

Гуру

 
Сообщения: 2834
Изображения: 4
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Москва
Репутация: 123
Это как интересно?

Afonya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 21:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение Afonya75 »

Dim@ писал(а):Afonya75
В вашем случае второй контур по ГВС необходимо будет заглушить.
Его "родной" контур ГВС никак не задействовать? даже например на первый этаж? а 2 и 3 уже из бойлера. Такие решения существуют ? Вместо электрокотла резервного можно бойлер с электроподогревом применить? какого объема должен быть бойлер чтобы не было проблем ванну набрать итд?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Или родной или внешний бойлер.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Afonya75 писал(а):Его "родной" контур ГВС никак не задействовать? даже например на первый этаж? а 2 и 3 уже из бойлера.
Ну можно конечно, только зачем?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Afonya75 писал(а):Его "родной" контур ГВС никак не задействовать?
ну почему ж не задействовать?...можно...ставите электрический бойлер..насос покупаете циркуляционный, пару обратных клапанов, кранов, фильтр и мастырите гидравлическую схему подключения аналогичную конструкции виссмана Vitopend111...На U044 бойлер больше 150-160 литров ставить не стоит..иначе долго будет его греть..мощность то всего 24кВт..так что про
Afonya75 писал(а):возможность набрать ванную, одновременное использование горячей воды в двух санузлах итд.
...а особенно про итд. можно забыть...ванну,одновременно пользуюясь гвс на кухне, да..наберете...большего ожидать не стоит. С вариантом от Dim@тем более...или придется греть котелок до 80 градусов постоянно, да и кучу ненужного мейбаса придется докупать и уж в концепцию
Afonya75 писал(а):чтобы не разориться ?
он явно не вписывается..:(

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Что бы не разориться пусть пользует котлом как есть и в ванну ходят по очереди тогда.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):Что бы не разориться пусть пользует котлом как есть
Дим..но согласись..для таунхауса в 100 квадратов решение с мейбасом и косвенником не самое бюджетное и рациональное...гораздо экономнее и комфортнее использовать годами работающую схему гидравлики от витопенда

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Что за схема? Выкладывай, обсудим ее...

Afonya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 21:54
Репутация: 0

Сообщение Afonya75 »

oleg21au6 писал(а):ну почему ж не задействовать?...можно...ставите электрический бойлер..насос покупаете циркуляционный, пару обратных клапанов, кранов, фильтр и мастырите гидравлическую схему подключения аналогичную конструкции виссмана Vitopend111...На U044 бойлер больше 150-160 литров ставить не стоит..иначе долго будет его греть..мощность то всего 24кВт..так что про
Где такую схему подсмотреть ?

Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Видел в утубе такую схему. Она жизнеспособна?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):Что за схема?
Вы меня Дмитрий удивили..неужель ниразу внутрь 111-го не заглядывали?
Afonya75 писал(а):Где такую схему подсмотреть ?
попробую ща поискать в готовом виде..но на форумхаусе эта схема неоднократно пробегала и разжёвывалась.
Afonya75 писал(а):Видел в утубе такую схему. Она жизнеспособна?
У Вас уже косвенник куплен чтоль?...смысл гонять котелок летом на отопление?

Afonya75
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 21:54
Репутация: 0

Сообщение Afonya75 »

oleg21au6 писал(а):У Вас уже косвенник куплен чтоль?...смысл гонять котелок летом на отопление?
Ничего не куплено. Котел стоит только )) Пока только прикидываю схему и варианты. Летом рекомендуете электричеством греть ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Меня на ФХ забанили. Ждем схему.
При наличии газа греть электричеством глупость.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Afonya75 писал(а):Летом рекомендуете электричеством греть ?
нет конечно..электричеством дорого..просто теплообменник БКН в Вашей схеме запитан от отопления..летом как?..краны будете на отоплении перекрывать?а котел в отоплении всеравно оставлять?...тогда стрелка нужна будет..
Dim@ писал(а):Ждем схему.
вот нашел...не суперпупер..но идея понятна....даже на просмотр забанили?..эк ты им набедокурил..;)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вопросы:
1. Что в этой схеме такого супер-пуперского?
2. Как реализовать через нее рециркуляцию ГВС и как она повлияет на систему отопления?

Ответить