Тема: Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Сообщение гpязнуля » 05 мар 2017, 19:21

Но может и помешать, тогда отключишь.
Встретил дизайнера - убей сразу!
гpязнуля
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 05 мар 2017, 21:15

А что с джамперами на тему двухконтурности?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение гpязнуля » 05 мар 2017, 21:19

А что джамперы, на плате места нету ни для насоса, ни для трехходовика.
Встретил дизайнера - убей сразу!
гpязнуля
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Откуда: Краснодар

Сообщение Пятницa » 05 мар 2017, 21:33

Dim@ писал(а):тут или модераторы должны темы перекидывать в соответствующие разделы где это однотипное обсуждаетсо, или забить на советы вообще... Что думаете коллеги?

я думаю, что ты, Dim@, метишь в модераторы.. слава Миш-гана на ФХ не даёт тебе спокойно уснуть

Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Afonya75 писал(а): Какой тогда бойлер понадобится на 2 ванных? 200 л ?

мушшина..
вопрос: если электробойлер греет до 80С, а в одну ванную с телом влезает 100-150 л (в зависимости от тела) воды с Т=40С и плюс потом сполоснуться 50 литров - сколько для двух ванн понадобится воды с Т=80С?
Все гениальное - просто.
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение cineman » 05 мар 2017, 22:09

гpязнуля писал(а):А что джамперы, на плате места нету ни для насоса, ни для трехходовика.

На плате из описания видится разъем рядом с насосным.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Но поиском не удаётся найти упоминания этой платы в других котлах.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение oleg.dmitrievic » 05 мар 2017, 22:24

oleg21au6 писал(а):насос будет обеспечивать проток по контуру ГВС..котел видя проток переключится на нагрев гвс и будет загонять горячую в котел...блин ребят..вы меня удивляете..ну откроете взрывную схему витопенда 111-го....чё я прописные вещи рассказываю?
я именно об этом аспекте
гpязнуля писал(а):Слабо представляю режим: на бойлере-накопителе задана темп60, остыло до 55, пошел насос, гвс активировалось, макс темп гвс в котле 60...... т.е. малый проток (цыркуляционник большой не сможет выдать) что будет делать горелка? Как котел будет греть воду с дельтой в пять градусов?


Сильно сомневаюсь что котел в этом режиме будет работать без перегрузок и с нормальным КПД
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9098
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Сообщение ivanich » 05 мар 2017, 23:14

РоманМ писал(а):по совету иваныча врежет как батарею

А разве я давал такой совет?У ТО межконтурная течь и это временная мера.Уже около полутора месяцев так работает.Думаю исправлю ТО.
ivanich
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Откуда: Сверл. область.

Сообщение VikT » 06 мар 2017, 02:08

гpязнуля писал(а):15-14 - это что? Вот взял бумажку, потратил около 600секунд, получилось что для работы горелки на минимуме (около 10кВт) и с нагревом воды на 5К необходим проток около 30л/мин. Проверь, мож я где то запутался.

!5-14, это вышеупоминаемый насос от датского производителя.

Q=c*m*ΔT
W=Q/t

m=W*t/c*ΔT

m - расход в кг (л)
W - мощность в кВт
с - теплоемкость 4,2 кДж/кг*°С
ΔT - надеюсь понятно
t - время в сек. Берете t=1 - получаете расход в л/сек.
Ваш результат практически верен.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2023
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение РоманМ » 06 мар 2017, 09:34

ivanich писал(а):А разве я давал такой совет?

ну как бы -
ivanich писал(а):У дочери стоит именно этот котел и из-за худого ТО я поставил бойлер, который греется от отопления без приоритета

тут сложно ошибиться, вопрос не в том что ТО течет, а в том что сказал))))
oleg.dmitrievic писал(а):Сильно сомневаюсь что котел в этом режиме будет работать без перегрузок и с нормальным КПД

битермик, то? не будет...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение ivanich » 06 мар 2017, 21:15

.Проработал этот котел месяц у моего клиента, потом я его поменял на вайлант более мощ.Так и лежал он 1,6 года у него.Короче поставил я его недавно дочери вместо колонки (дали раззрешение на установку котла),а он шельма работает только на отопление,на ГВС не пашет.Межконтурная течь.Поставил временно дражице,внуков без горячей воды не оставишь.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Code писал(а):Когда дом строил, махнул шашкой - экономим, поставил двухконтурный котел. А настолько некомфортно оказалось, что потом сразу же поставил бойлер, который греется от отопления БЕЗ приоритета. Да, не догреваю бойлер, но для двух человек нет смысла греть бойлер повышенной температурой - мы с женой не используем ванну вообще. Вот выгодный и реальный вариант.

Вот это совет,а у меня выход из аварийной ситуации.