ну так я ж к примеру сказал, возь и посчтай какой бак да сколько бетону, ну сколько это будет стоитьДжордано писал(а):Теплоемкость 3м3 бетона в два раза больше чем теплоемкость 300л воды
Му творчества - смесительный узел для камина
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Песок с землёй договориться и передаст тепло в обход пенопласта? Песок нужен для того, чтобы аккумулировать тепло, нагреваясь до температуры , при которой стяжка просто разорвётся.Джордано писал(а): сколько песок не грей. То есть отдачи не получишь никогда, тепло будет только уходить в одном направлении - в землю
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Вы, господа, как собираетесь обеспечить невскипание котла (то есть "камина"): вырубилась электорэнергия. поломался насос?
Зря что ли все стандартные схемы с твердотопливниками либо с буфером и "ладоматом" (чтоб за счет естественной циркуяции поглотить тепло, пока котел не прогорит-погаснет), либо со спецальным охладительным контуром и баком с энегонезависимым клапаном ( как тот же Висмманн Витолиг-150 был, он же польский "Орловски") ?
Зря что ли все стандартные схемы с твердотопливниками либо с буфером и "ладоматом" (чтоб за счет естественной циркуяции поглотить тепло, пока котел не прогорит-погаснет), либо со спецальным охладительным контуром и баком с энегонезависимым клапаном ( как тот же Висмманн Витолиг-150 был, он же польский "Орловски") ?
Лучшее решение - стандартное решение....
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Если утеплитель положить под слой песка (что не описано в вашей конструкции) то, да. Но чтобы это зарядить хотя бы до комнатной температуры нужен мощный источник. 2кВт от Козы - козам на смех.cineman писал(а):Песок с землёй договориться и передаст тепло в обход пенопласта?
... А есть еще сторонники ТП по грунту, я о них писал.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Притушу камин, максимум что может случится - сработает клапан на группе безопасности.BAXI-Ural писал(а):как собираетесь обеспечить невскипание котла
...И очень маловероятно что совпадут два события: я на даче и нет электричества. Первое случается не каждую неделю, а второе раз в год.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
К старому насосу вместо привода ручную дрель с мультипликатором!cineman писал(а):BAXI-Ural, Вы правы - два насоса через два бесперебойника.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Согласен.Code писал(а):Фильтр за насосом
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Кранов не жалко. Я больше логику работы, автоматику и безопасность хотел бы обсудить.РоманМ писал(а):А краны на оборудование вам религия ставить не позволяет?
Вот есть, например, мнение, что в таких системах расширительный банк должен быть открытым. Я в этом смысла не вижу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Видишь ли в чем проблема если у каминного теплообменника есть ограничение давления внутри системы как например у Дона 1.5 бар и больше ни-ни, иначе рвет стенки, то в открытом РБ есть смысл, есть у тебе такое ограничение? Вот в этом твоя безопасность)))Джордано писал(а):Вот есть, например, мнение, что в таких системах расширительный банк должен быть открытым.
Ну и второе - а как реализовано аварийное отключение камина по перегреву? свет там рубанули или дров переложил)))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Потому что есть жесткие европейские нормы в этой части. Или открытый контур через камин и теплообменник, или принудительное охлаждение в случае аварийной ситуации.Джордано писал(а):Вот есть, например, мнение, что в таких системах расширительный банк должен быть открытым.
У нас таких требований нет, а сам автор гарантирует, что не перетопит.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Максимальная мощность водяного теплообменника 2.5кВт. ТП площадью 50м2 проглотит 5кВт при любой погоде + бойлер 2кВт + полотенчик при аварийном режиме 80С выдаст 300Вт. Перетопить физически не получится.Code писал(а):сам автор гарантирует, что не перетопит
Что случится, если вода в котловом контуре все же чудом закипит:
- с закрытым расширительным бочком вода выльется через предохранительный клапан в канашку;
- с открытым расширительным бочком кипяток выльется кому-то на голову.
В чем преимущество открытого РБ?
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
В инструкции об этом ни слова, только сказано, что толщина стальных стенок теплообменника 4мм. На сколько помню, там нет прямого контакта огня с теплообменником - между ними задняя чугунная стенка толщиной 8мм.РоманМ писал(а):у Дона 1.5 бар и больше ни-ни, иначе рвет стенки, то в открытом РБ есть смысл, есть у тебе такое ограничение?
PS Что мне нравится в этой небольшой печке, что там чугунятины 160кг.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Если этот камин Koza 9W (с водяной рубашкой) не заправить водой, то он будет работать как Koza 9 (без водяной рубашки). Совершенно в штатном режиме.РоманМ писал(а):а не еб...т? если воды не будет?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Я вот думаю, надо ли в первичный контур вставить термостатический клапан на поддержание 60С, чтобы конденсат на теплообменнике не выпадал или так прокатит?
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re: Му творчества - смесительный узел для камина
Отчитываюсь.
Три месяца эксплуатации, полет нормальный. Циркуляционный насос сам включается при 55С, теплый пол при 65С. GSM контроллер включает ТП от электрического бойлера если температура в избушке падает менее 5С, посылает об этом SMS и рапотрует о достижении 6С. Также GSM контроллер работает как сигнализация по датчику движения.
Плюсы:
- все работает в автомате, не надо никуда бегать/следить/переключать
- безопасность с большим запасом (о перегреву)
- на второй день топки по плитке пола первого этажа можно ходить босиком с удовольствием
- контроллер поддерживает плюсовую температуру - ничего на зиму не сливал, если будет плохо, контроллер пришлет SMS (надеюсь)
- в любой момент можно узнать температуру воздуха на даче
- наличие сигнализации успокаивает.
Минусы:
- для теплого пола 56м2 теплообменник камина 2.5кВт маловат. Первый день камин на пол не работает, отапливает дом и раскочегаривает бойлер
- еще не было нормальных морозов (может уже и не будет ).
Реализованная схема: Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Электрика: Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Фото:
Три месяца эксплуатации, полет нормальный. Циркуляционный насос сам включается при 55С, теплый пол при 65С. GSM контроллер включает ТП от электрического бойлера если температура в избушке падает менее 5С, посылает об этом SMS и рапотрует о достижении 6С. Также GSM контроллер работает как сигнализация по датчику движения.
Плюсы:
- все работает в автомате, не надо никуда бегать/следить/переключать
- безопасность с большим запасом (о перегреву)
- на второй день топки по плитке пола первого этажа можно ходить босиком с удовольствием
- контроллер поддерживает плюсовую температуру - ничего на зиму не сливал, если будет плохо, контроллер пришлет SMS (надеюсь)
- в любой момент можно узнать температуру воздуха на даче
- наличие сигнализации успокаивает.
Минусы:
- для теплого пола 56м2 теплообменник камина 2.5кВт маловат. Первый день камин на пол не работает, отапливает дом и раскочегаривает бойлер
- еще не было нормальных морозов (может уже и не будет ).
Реализованная схема: Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Электрика: Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Фото:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Re: Му творчества - смесительный узел для камина
Есть вопросы:
1) Оцинковка
2) Поведение системы при отказе насоса. Клапана на схеме нет, на фото не увидел.
1) Оцинковка
2) Поведение системы при отказе насоса. Клапана на схеме нет, на фото не увидел.