Тема: Помогите с диаметром труб.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Сообщение Honda » 15 сен 2017, 15:47

Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2234
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Сообщение cineman » 15 сен 2017, 16:04

Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?

Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 15 сен 2017, 22:44

Павел Ф писал(а):И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?

очень простой совет - больше пяти батарей, ставь бак не ошибешься))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1047
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Павел Ф » 18 сен 2017, 22:23

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?

Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.

Радиаторы Будерус планирую, по их таблице вместе с трубами, выходит порядка 75 литров.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Honda писал(а):Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.

Так как у меня температура планируется не более 75гр бака на 8л при 75гр мне хватит впритык?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Помогите с диаметром труб.
Всем спасибо за помощь, не забывайте пожалуйста тему.
Скоро дорисую новую схему, покритикуйте!
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф » 19 сен 2017, 11:03

Всем привет! Накидал новую схему. От попутки решил отказаться, так как выходит дороговато и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке. Вернулся к тупиковой разводке.
Вопросы. Хватит ли 32 трубы для подключения БКН? Диаметр труб рассчитывал по таблице мощности радиаторов, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0.3-0.6. Так как теплоноситель антифриз, стоит ли увеличить диаметр? Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут? Жду любых коментариев. Заранее спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Упс...| не 16 ,а 20 труба на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Сообщение cineman » 19 сен 2017, 12:08

Павел Ф писал(а):Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут?

Краны только перекрывают. Регулировать ими вредно для них самих.
Павел Ф писал(а):и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке.

Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Павел Ф » 19 сен 2017, 12:42

cineman писал(а):Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.

На сколько я понял, радиаторы с нижней подводкой идут уже с регулировочной арматурой в комплекте и регулировать все равно придётся и они дороже. В моём понимании идеальный Тихельман это грамотно сделанный гидрорасчёт и ни каких регулировочных кранов. А так выходит дорого, толстая основная труба и везде регулировочная арматура. Ну каждому своё, по моим прикидкам с хорошей ППР трубой удорожание по сравнению с тупиковой существенно. Если чего не так понял то поправьте пожалуйста.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Сообщение Honda » 19 сен 2017, 17:35

Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2234
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Павел Ф » 19 сен 2017, 21:25

Honda писал(а):Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.

Полностью согласен, но в основном наблюдаю вместо регулировочных, обычные краны. Наверно для удешевления.
Кто нибудь про схему чтоль выскажитесь...рабочая хоть? БКН скорее всего перенесу к котлу.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Сообщение cineman » 19 сен 2017, 21:45

Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.

На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Павел Ф » 19 сен 2017, 22:32

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.

На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?

Через подпол , трубу пущу между лаг в утеплителе. Хотел избежать опускания труб ниже отапливаемого помещения, но походу придётся.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Сообщение cineman » 19 сен 2017, 23:05

Павел Ф писал(а):Через подпол

Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Павел Ф » 20 сен 2017, 11:28

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):Через подпол

Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.

Точно, совсем забыл про воздух...спасибо большое, подумаю как лучше провести трассу. А если не получится сделать так как вы написали, можно ли поставить авто или ручные воздухоотводчики около опусков и где их разместить? Краны да, обязательно учту.
Про диаметр труб ни чего не скажите? По табличке считал

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Таблица для ППР труб для температуры 75/65/20
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Сообщение cineman » 20 сен 2017, 14:48

Павел Ф писал(а):Про диаметр труб ни чего не скажите?

Я такими не пользуюсь.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 21 сен 2017, 02:25

Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20

Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Павел Ф » 22 сен 2017, 08:01

VikT писал(а):
Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20

Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....

Табниц на меньшую температуру не нашёл. И в хороших ППР трубах в тех характеристиках указана температура 95 С°, хотя я думаю при такой температуре они сезона 3 проживут, ну это только мои домыслы.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Вот

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Постоянная 70, ни чего не поменялось
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Павел Ф
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05

Пред.

Вернуться в Обсуждение схем и проектов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Афоня и гости: 7

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК