Тема: Проблема завоздушивания

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин » 22 дек 2017, 17:49

Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21.12.17
Откуда: Челябинск
Репутация: 0

Сообщение Dim@ » 22 дек 2017, 23:24

Ромашкин
Проблема думаю что в алюминиевых радиаторах - меняйте их на биметал
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9180
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение РоманМ » 24 дек 2017, 22:09

Dim@
Хех, или сталь))) Или нормальный люминь))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 986
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 28

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин » 29 дек 2017, 20:49

Благодарю за советы)
прошла неделя, давление 4,2 (улица +2)- завоздушивания нет.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21.12.17
Откуда: Челябинск
Репутация: 0

Сообщение BAXI-Ural » 30 дек 2017, 11:18

Сетевой теплоноситель рассчитан на железо, то есть имеет повышенный рН...
Если сильно повышенный и алюминиевые радиаторы .... низкого качества. то будут корродировать с выделением водорода...
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1515
Изображения: 0
Зарегистрирован: 18.12.10
Откуда: Екатеринбург
Репутация: 102

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин » 10 янв 2018, 12:25

обрадовался раньше времени))) начались резкие перепады температуры, давление нестабильно, опять пробки полезли. при давлении 4,3-4,5 проблем нет. почему?
буду ждать лета, опрессовка и промывка.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21.12.17
Откуда: Челябинск
Репутация: 0

Сообщение oleg.dmitrievic » 10 янв 2018, 23:42

вам правильно сказали. проблема в том что вы совместили аллюминь и неподходящий для него РН теплоносителя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9129
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 257

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин » 11 янв 2018, 10:16

есть мнение, почему при давлении 4,4 не происходит процесса воздухооделения?
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21.12.17
Откуда: Челябинск
Репутация: 0

Сообщение Code » 11 янв 2018, 12:01

Потому что газы остаются растворенными в теплоносителе.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2445
Зарегистрирован: 11.11.08
Репутация: 106

Сообщение Ромашкин » 11 янв 2018, 16:50

благодарю. полностью согласен со всеми версиями. будем применять меры)
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21.12.17
Откуда: Челябинск
Репутация: 0