Проблема завоздушивания

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин »

Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Ромашкин
Проблема думаю что в алюминиевых радиаторах - меняйте их на биметал

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Dim@
Хех, или сталь))) Или нормальный люминь))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин »

Благодарю за советы)
прошла неделя, давление 4,2 (улица +2)- завоздушивания нет.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Сетевой теплоноситель рассчитан на железо, то есть имеет повышенный рН...
Если сильно повышенный и алюминиевые радиаторы .... низкого качества. то будут корродировать с выделением водорода...
Лучшее решение - стандартное решение....

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин »

обрадовался раньше времени))) начались резкие перепады температуры, давление нестабильно, опять пробки полезли. при давлении 4,3-4,5 проблем нет. почему?
буду ждать лета, опрессовка и промывка.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вам правильно сказали. проблема в том что вы совместили аллюминь и неподходящий для него РН теплоносителя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Проблема завоздушивания

Сообщение Ромашкин »

есть мнение, почему при давлении 4,4 не происходит процесса воздухооделения?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Потому что газы остаются растворенными в теплоносителе.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение Ромашкин »

благодарю. полностью согласен со всеми версиями. будем применять меры)

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»