схема ТП

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

схема ТП

Сообщение vniklon »

Добрый день, подсказите пожалуста. Весит конденсационный котел BAXI 24кВт за ним стрелка ! дюйм потом циркуляцирнный насос, после чего подача и обратка расходяться на два смесительных узла GIACOMINI R557f cо своими насосами и коллекторами на 10 петель по 80м каждая. Можно ли упростить схему, котел после чего расходимся на два смесительных блока типа Oventrop Regufloor-H 1151000 и коллекторы на 10 петель по 80 метров.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Можно... только котел берите сразу запасной...
Почему? потому что помрет-с..
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vniklon писал(а):Можно ли упростить схему, котел после чего расходимся на два смесительных блока типа Oventrop Regufloor-H 1151000 и коллекторы на 10 петель по 80 метров.
Можно. Только из трубы перемычку надо поставить перед смесительными блоками...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

vniklon, а в чём необходимость замены шила на мыло. И в чём необходимость иметь смесители при отсутствии других нагрузок на котле?

vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

Re: схема ТП

Сообщение vniklon »

возник спор о необходимости стрелки и насоса после нее...можно ли на насос котла повесить 20 петель по 80 метров на прямую, при отсутствии других нагрузок.cineman это не смесительный блок а скорей трехходовой при перегреве перекрывает поток, а открывает перемычьку .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vniklon писал(а):можно ли на насос котла повесить 20 петель по 80 метров на прямую, при отсутствии других нагрузок
Вы читаете плохо?
Dim@ писал(а):Можно. Только из трубы перемычку надо поставить перед смесительным вентилем...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

vniklon писал(а):это не смесительный блок а скорей трехходовой при перегреве перекрывает поток, а открывает перемычьку .
Это именно смесительный блок с трехходовым распределительным краном.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

на конденсатниках обязательно надо ставить или байпас или стрелку. то что у вас это именно смесительный узел.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
20 петель по 80 метров? на котловой? Мой вам совет, сделайте проект. там будут ответы на такие вопросы. и главное не просто ответы но и пояснение с обоснованиями.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vniklon
Делаем проекты котельной в 3D - стоимость бюджетная, сроки быстрые, можно прицениться здесь: http://teplo.moscow/projecting
строимтепло.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с примерами работ у тебя там беда и примеры проектов не скачивает

Добавлено спустя 27 секунд:
а так вообще сайт хороший вышел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Re: схема ТП

Сообщение Гость4 »

Упрощенно: котел работает на стрелку, а после к стрелке 2 твоих насосно-смесительных контура. Температуру на котле придется выставить выше чем на смесительных контурах, иначе не увяжешь по гидравлике.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):из трубы перемычку надо поставить перед смесительными блоками
Будет лучше, если на ней поставить обратный клапан:
kondensacionn_kotel__.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Ответить