Сообщение Ромашкин » 11 фев 2018, 19:59

Добрый день.
Заказчик приобрел домик + пристроенный гараж.
Расчетные теплопотери составляют 32 630 Вт, в т.ч. 23 312 Вт жилая, 9 173 Вт гараж.
До последнего момента рассматривали установку напольного котла Протерм 40 КЛОМ и монтаж внутреннего дымохода. Но в последний момент, из-за "высокой" стоимости изготовления и монтажа дымохода, эту идею отменили.
Возникло желание уйти на настенный газ котел.
Задача стоит найти 1 конт., газ настенный котел с мощностью 35 кВт. Я посмотрел БОШ 6000, 7000, Будерос, но не увидел 1 контур.
Может Вы что-то подобное видели?

2 Если поставить Баксю 1,310 (31 кВт) и последовательно с ним, через байпас, эл/котел 6 кВт - догревать теплоноситель в расчетную пятидневку (может 12 кВт, как аварийник).
3 Либо установить два настенных котла - тогда, видимо придётся пересчитать гидравлику, ибо насос не пройдёт.

Как быть? Может у кого-то была такая ситуация? Может есть стандартное решение?
С уважением.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение oleg21au6 » 11 фев 2018, 21:30

Ромашкин писал(а): Я посмотрел БОШ 6000....Будерос, но не увидел 1 контур.

может тогда Вам завязать с выбором котлов и отдать это дело более компетентным людям?...не увидеть одноконтурники на эту мощность у боша-будеруса может только никуда не смотрящий...:(
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение VikT » 12 фев 2018, 01:15

У Термоны есть настеник 45 кВт.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2000
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Ромашкин » 12 фев 2018, 06:11

может тогда Вам завязать с выбором котлов и отдать это дело более компетентным людям?...не увидеть одноконтурники на эту мощность у боша-будеруса может только никуда не смотрящий...:([/quote]
я подумаю)
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Re: Помогите с подбором котла

Сообщение Ромашкин » 12 фев 2018, 07:28

правду говорят "утро вечера мудренее". снимаю вопрос - нашел котел.
П.С. обязательно пройду медосмотр)
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение cineman » 12 фев 2018, 16:35

Ромашкин, выбирать котёл стоит по предпочтениям местных сервисов. Два популярных котла - более живучая схема, чем один редкий мощный настенник, на который не окажется запаса запчастей. Не знаю, что с пересчётом гидравлики у Вас. Но с двумя котлами есть возможность разделить дом на две изолированных системы, например большие полы и радиаторы.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3218
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение Dim@ » 14 фев 2018, 08:11

Я бы предложил выбрать котел Vaillant, очень хорошо себя зарекомендовал. Есть готовые решения с этими котлами, можно скачать вот здесь, в конце раздела ПРОЕКТИРОВАНИЕ первый пример проекта с домом 169кв.м. : http://teplo.moscow/projecting
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8855
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Re: Помогите с подбором котла

Сообщение Ромашкин » 14 фев 2018, 15:57

Предварительно остановили свой выбор на Виссман 34 кВт.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение Dim@ » 14 фев 2018, 16:02

Ромашкин писал(а):остановили свой выбор на Виссман 34 кВт

Богато :THUMBS UP:
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8855
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus » 14 фев 2018, 23:55

Ромашкин писал(а):Предварительно остановили свой выбор на Виссман 34 кВт.


Может за одно посмотрите в сторону ещё двух претендентов, согласно вашим запросам:

Конденсационное оборудование

1. Одноконтурный газовый настенный конденсационный котёл Vaillant EcoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 Н

Традиционное оборудование

2. Одноконтурный газовый настенный турбированный котёл Vaillant TurboTEC Plus VU 362/5-5
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Сообщение VikT » 15 фев 2018, 00:55

Vaillant Group Rus писал(а):Vaillant TurboTEC Plus VU 362/5-5

То же неплохой вариант.
А конденсационный в топку, пусть им немцы отапливаются, всё равно у них другого варианта нет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"