Куда врезать подогрев приточки?
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Куда врезать подогрев приточки?
Всем здравсвуйте! Нужен совет знающих. Коттедж с баней площадью 420 кв.м. Котел - настенный конденсатник Будерус. Гидрострелка с коллектором на три контура без подмеса: 1 этаж, 2 этаж, баня. Теплопотери 35кВт. Система коллекторная.
Требуется установить подогрев приточного воздуха на чердаке мощьностью 8кВт.
Подскажите пожалуйста куда лучше врезать : к коллектору радиаторов на втором этаже, или между котлом и гидрострелкой, или вообще не нагружать систему отопления?
Требуется установить подогрев приточного воздуха на чердаке мощьностью 8кВт.
Подскажите пожалуйста куда лучше врезать : к коллектору радиаторов на втором этаже, или между котлом и гидрострелкой, или вообще не нагружать систему отопления?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Судя по фотографии обвязки котла, котел у Вас двухконтурный (отопление+ГВС). Подключить к такому котлу контур нагрева воздухонагревателя в системе вентиляции - невозможно, поскольку для вентиляции требуется обеспечивать ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ теплоносителя, а у двухконтурного котла нагрев теплоносителя для СО прерывается во время нагрева контура ГВС.
Попробуйте рассмотреть вариант установки в системе вентиляции ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО воздухонагревателя.
Попробуйте рассмотреть вариант установки в системе вентиляции ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО воздухонагревателя.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: Куда врезать подогрев приточки?
Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постояно будет работать. Вопрос в том, что после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой, а если врезать до гидрострелки - не навредит ли это котлу?
Значит, контура не сбалансированы, на отопление расход идет выше, чем в котловом контуре.crazydesant писал(а):после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой
Что значит - не постоянно ?crazydesant писал(а):Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постоянно будет работать.
P.S. Если котел одноконтурный, то он нагревает теплоноситель в системе постоянно, просто разной температуры.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: Куда врезать подогрев приточки?
Прошу прощения, ошибся , приточка будет постоянно, на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС. За наводку спасибо!
Температура не только на втором, везде после гидрострелки меньше, т.к. расход больше.
Вопрос по месту врезки остается открытым.
Температура не только на втором, везде после гидрострелки меньше, т.к. расход больше.
Вопрос по месту врезки остается открытым.
Нужно, чтобы отключалась вся приточная установка, включая закрытие воздушного клапана.crazydesant писал(а):на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС.
Место врезки непринципиально - можно и до гидрострелки и после, но только не к коллектору отопления 2-го этажа.crazydesant писал(а):Вопрос по месту врезки остается открытым.
Но при этом гидравлическая разбалансировка контуров отопления только увеличится.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: Куда врезать подогрев приточки?
Благодарю! Я думаю до гидрострелки врезать, чтобы насос еще один не ставить.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: Куда врезать подогрев приточки?
Котловой насос будет работать на гидрострелку и вентиляцию
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Куда врезать подогрев приточки?
насколько мне известно, в обвязку калорифера входит своя насосно-смесительная группа с автоматический поддержанием заданной температуры. точку подключения нужно рассматривать однозначно до гидрострелки.