Тема: как убрать прогрев соседних котлов в каскаде?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

как убрать прогрев соседних котлов в каскаде?

Сообщение krendel » 14 май 2018, 14:02

Приветствую товарищи! Во время работы одного котла, в другие котлы по трубе подачи через общий коллектор передается тепло(если отсекающие краны открыты) и они греются тоже, но при всем при этом циркуляции через теплообменники ожидающих котлов нет(проверял снятием насоса работу обратного клапана на обратной трубе) что тут можно дополнительно на подачу поставить? ведь блин, работающий котел греет соседние до своей уставки(температуры)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
krendel
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20.04.18
Репутация: 0

Сообщение tiptop » 14 май 2018, 14:38

krendel писал(а):проверял снятием насоса работу обратного клапана на обратной трубе

Это здОрово!
А расширительные баки должны стоять на общем входе насосов? :wink:
Изображение
tiptop
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 10.07.07
Откуда: Владимир
Репутация: 60

Сообщение Code » 14 май 2018, 16:41

krendel писал(а):работающий котел греет соседние до своей уставки

Вы точно определили, что весь котел нагрет, или только трубу щупали?
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2501
Зарегистрирован: 11.11.08
Репутация: 106

Сообщение VikT » 15 май 2018, 01:20

Code писал(а):или только трубу щупали


Скорей всего.
А я всегда обратные клапана на выходе из котла устанавливаю. И исключительно гравитационные.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2005
Зарегистрирован: 04.12.08
Откуда: Краснодар
Репутация: 94

Сообщение krendel » 15 май 2018, 20:37

tiptop писал(а):на общем входе насосов?

не понял...
Code писал(а):Вы точно определили

и трубу щупал и котел щупал )) к тому же они еще мне температуру показали))
VikT писал(а):А я всегда обратные клапана на выходе

разница значит есть куда ставить?
krendel
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20.04.18
Репутация: 0