Помогите решить вопрос! или мож что дельное посоветуете

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
igoryan
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2018, 09:36
Репутация: 0

Помогите решить вопрос! или мож что дельное посоветуете

Сообщение igoryan »

Вопрос такой: обратка тёплого пола. тройник: обратка-на насос-коллектор обратки. Этот тройник ставить на одной прямой линии с обраткой от радиаторов или его поднять выше и от него сделать отвод
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Такое невозможно испортить.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

igoryan писал(а):тройник ставить на одной прямой линии с обраткой от радиаторов
потому что меньше соединений