Не греет последний радиатор
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- sorogin-vad
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Не греет последний радиатор
Спецы и гуру! Подскажите что не так?[BBvideo 560,340]https://youtu.be/BsaY-pOBjmc?t=4m24s[/BBvideo]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
sorogin
- sorogin-vad
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Не греет последний радиатор
Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
sorogin
Re: Не греет последний радиатор
Балансировать пробовали?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Не греет последний радиатор
А если не все закрыть?sorogin-vad писал(а):Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Не греет последний радиатор
Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
Что-то улучшится. А вот насколько - практика только покажет.sorogin-vad писал(а):Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- sorogin-vad
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Не греет последний радиатор
Не могу понять эту фразу?!VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
sorogin
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Не греет последний радиатор
Возможно поможет. Вы поймите, это считать все надо, или эксперементировать.sorogin-vad писал(а):Не могу понять эту фразу?!VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg