Не греет последний радиатор

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Не греет последний радиатор

Сообщение sorogin-vad »

Спецы и гуру! Подскажите что не так?[BBvideo 560,340]https://youtu.be/BsaY-pOBjmc?t=4m24s[/BBvideo]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
sorogin

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение sorogin-vad »

Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
sorogin

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение Code »

Балансировать пробовали?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение oleg.dmitrievic »

sorogin-vad писал(а):Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
А если не все закрыть?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение VikT »

Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
sorogin-vad писал(а):Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой
Что-то улучшится. А вот насколько - практика только покажет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение sorogin-vad »

VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Не могу понять эту фразу?!
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
sorogin

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Не греет последний радиатор

Сообщение oleg.dmitrievic »

sorogin-vad писал(а):
VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Не могу понять эту фразу?!
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
Возможно поможет. Вы поймите, это считать все надо, или эксперементировать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»