Здравствуйте!
При подключении магистрального газа представитель Мособлгаз отказался включать пока не переделаю котельную как должно быть. Переделал как по схеме Будеруса, но видимо есть ошибка, так при включении циркуляционного насоса отопления (включается вместе со всеми насосами контуров отопления) насос явно хватает воздух (бурление, вибрация) на несколько секунд, далее все нормально.
Котел Будерус 234 напольный, двухконтурный и бойлер Будерус 300. На подаче бойлера насос и обратный клапан, обратка бойлера соединяется с обраткой котла. Перед тройником соединяющим обратки на отоплении стоит обратный клапан.
Насос отопления стоит на подаче и далее гидрострелка, к которой подключен смеситель контуров отопления.
У думаю что когда включается насос бойлера он создает разрежение на подаче в контуре отопления.
Чтоб ы это исключить видимо нужно добавить обратный клапан на подаче отопления.

ВОПРОС: если я прав, то обратный клапан нужно поставить между насосом и котлом?

Прошу извинить за качество схемы - переделал из инструкции Будеруса
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.