Отопление помещения со вторым светом

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Отопление помещения со вторым светом

Сообщение Ромашкин »

Добрый день.
Столкнулся с помещением со вторым светом: 1 этаж потери 7,5 кВт - теп.пол и радиаторы, второй 8 кВт - физически входят только внутрипольники. На площадке 2 этажа перед окнами (2,6х3,0) планируется зона отдыха.
Прошу совета - как правильно распределить тепловую нагрузку по этажам, учитывая высоту второго света. Может в пропорции 70/30 - 70% мощности приборов на 1 этаже, 30% только под витражами площадок 2 этажа?
С уважением.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Отопление помещения со вторым светом

Сообщение Honda »

Ромашкин писал(а):
19 янв 2021, 12:58
Прошу совета - как правильно распределить тепловую нагрузку по этажам, учитывая высоту второго света. Может в пропорции 70/30 - 70% мощности приборов на 1 этаже, 30% только под витражами площадок 2 этажа?
Всё правильно - так и делайте.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»