Водяное отопление от кирпичной печи

Печи для отопления, все типы каминов.
Правила форума
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Ну наверное аллюминию хана не будет, а вот телоноситель при закипании в говно точно превратится......На нью-соке тема недавно обсуждалась.....

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Будет, он очень критично к неверно подобранному РН относиться, а там он ну очень неверный. Кстати именно по этому для люминия нужно брать только хороший и специально предназначенный для него антифриз.
ЗЫ есть в моей практике случаи. хорошо хоть не я ставил, изначально резко против алюминия. Необмануло предчувствие :)

ЗЫЫ непутать алюминиевые и биметаллические радиаторы. Причем и биметаллические есть разные. Где-то можно что угодно лить, гдето нет.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Тема, мне думается туфта. Несомненно вода, во всех отношениях лучший теплоноситель. Тут главное правило-собирай систему грамотно, и будет тебе счастье! :cool:
Кста, с Днем Защитника Отечества Коллеги!!!

ar15646
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 21:47
Репутация: 10
Откуда: чехов
Контактная информация:

Сообщение ar15646 »

Вот несказал бы, дистилированная вода тоже не очень хорошо себя в алюминии ведет.

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

10 лет используем отопление от встроенного котла в печь
имеем в наличии 3 печи, у каждой свой контур. Объем отопления колосальный (высота потолков от 11-15 метров)
100% вода закипит если отключится э/э и циркулярник перестанет гонят воду.
для этого есть группа безопасности, но намного важней поставить небольшой генератор для насоса (не все генераторы будут крутить насос )
В остальном внимательней отнеситесь к Вашему выбору - побольше почитайте. У нас 2 типа печей - разницу вижу сразу.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

PoseydonXXX Ну и ? Где продолжение? Где печи разных типов? Полтора года прошло ,а вопрос актуален.Скоро зима.
PoseydonXXX писал(а):(высота потолков от 11-15 метров)
Чито там такое?Ангар для самолетов?

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

2003 год. Было установлено 2 печи колпакового типа, приезжал Кузнецов и сам курировал изготовление.
На протяжении этих лет мы убедились что был выбрал верный путь.
Второй тип печи был сделан в 90-х годах- в этой печи котел установлен сразу в топке, печка до сих пор живая, но приходится часто причищать дымоходы, т.к. дрова не сгоряют полностью.
Печи стоят в православном храме.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

PoseydonXXX писал(а):. дрова не сгоряют полностью.
Такого не может быть. Проблема с дымоходом может имеется? Дрова сгорят по любому,даже сырые.

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

физически полено - да но в результате углерод (одна из его форм) оседает в дымоходе.

Аватара пользователя
greedos
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2014, 22:00
Репутация: 0

Сообщение greedos »

А может градусник какой-то приделать и следить за температурой? Конечно можешь попробовать рассчитать, но мы же понимаем насколько это будет не точный расчет.

Аватара пользователя
egorkosmos
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 18:55
Репутация: 0

Re: водяное отопление от кирпичной печи

Сообщение egorkosmos »

panas писал(а):Привет всем участникам беседы.Скажите,а если в такой дачный вариант добавить этиленгликоль и повесить алюминевые радиаторы, пагубных последствий не будет?
Не советую так делать

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

egorkosmos писал(а): Не советую так делать
Кто пострадает?

Аватара пользователя
Мелкий
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 13:14
Репутация: 0
Откуда: Центральное черноземье
Контактная информация:

Re: Водяное отопление от кирпичной печи

Сообщение Мелкий »

Если неправильно сварено отопление (в смысле трубы) то может завоздушить. Это я точно знаю. А вот насчет закипания не знаю даже...

александр197831
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 23:13
Репутация: 8

Re: Водяное отопление от кирпичной печи

Сообщение александр197831 »

Чтобы СО работало без насоса надо уклон труб и провисики не делать.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А за воздушить СО можно и с насосом .

utka
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 11:54
Репутация: 0

Сообщение utka »

алюминиевые радиаторы на воде - экономичные и выносливые варианты, к тому же теплоотдача высокая, так что рекомендую их использовать для отопления
макулатура24.рф

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

utka писал(а):алюминиевые радиаторы на воде - экономичные и выносливые варианты,
С какой это радости?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с пожелания заказчиков данного рекламного спама надо полагать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Grom
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Ростов

Сообщение Grom »

Печное отопление надо разделять от радиаторного, это две разные системы.

Аватара пользователя
Vktor
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 21:01
Репутация: 0

Re: Водяное отопление от кирпичной печи

Сообщение Vktor »

Мелкий писал(а):Если неправильно сварено отопление (в смысле трубы) то может завоздушить. Это я точно знаю. А вот насчет закипания не знаю даже...
А вот возможность закипания серьезная проблема, может от давления трубы разорвать, потому подумайте про терморегуляцию.

Ответить

Вернуться в «Печи и камины»