Пиролизные печи. Прошу обсудить
Правила форума
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
Re: Re:
Колпаковые по схеме и двух-контурные по конструктиву.инженер-с писал(а):...Шура, какие печи у Вас получаются более удачливыми, любимыми?
Re: Re:
Колпаковые по схеме и двух-контурные по конструктиву.[/quote]
Это, как сейчас модно говорить, инновационное направление. С какого года Вы занимаетесь кладкой этих печей, и когда пришел опыт. Вы работаете в Ленинградской обл?
Это, как сейчас модно говорить, инновационное направление. С какого года Вы занимаетесь кладкой этих печей, и когда пришел опыт. Вы работаете в Ленинградской обл?
Re: Re:
Мода здесь не причём, это направление доказало на практике свои надёжность и эффективность.инженер-с писал(а): Это, как сейчас модно говорить, инновационное направление.
Колпаковые печи делаю с начала 90-х а двух-контурные освоил 3 года назад.инженер-с писал(а): С какого года Вы занимаетесь кладкой этих печей, и когда пришел опыт.
Объекты веду только по центральному региону. Остальное, консультации...инженер-с писал(а):Вы работаете в Ленинградской обл?
Сори за офтоп...
Re: Re:
Более 20 лет работы печником - это впечатляет! Достойно уважения.Шура писал(а):Колпаковые печи делаю с начала 90-х а двух-контурные освоил 3 года назад.инженер-с писал(а): С какого года Вы занимаетесь кладкой этих печей, и когда пришел опыт.
Re:
Здесь не может идти речь о каком то "различии между собой".Dim@ писал(а): А можно выложить фотографии тех и других с коментариями? Для прояснения их конструктива и различий между собой.
Колпаковость, относится к схеме движения газов в печи, а двух-контурность, относится к конструктиву и технологии кладки. Т.е. печь может быть колпаковой и двух-контурной, одновременно.
Re:
Дык, фото чего просите? Колпаковость гораздо лучше проиллюстрирована в книгах, например в книге И.С.Подгородникова и на соответствующих сетевых ресурсах, и про двух-контурность, тоже полно информации и фото в сети.blago писал(а):На фото вы лучше объясните. Просим.
Ссылки не привожу, т.к. тема не про это, а про обсуждение пиролизных печей.
Так вот, прежде всего надо понимать, пиролизной печь называется условно, т.к. любое горение твёрдого топлива сопровождается пиролизом.
Но главное отличие т.н. пиролизных печей, является их сравнительно бОльшая эффективность сгорания топлива, при установившемся режиме(именно при установившемся режиме и именно поэтому, наибольшиий эффект наблюдается в приборах непрерывного действия, например в отопительных котлах).
По большому счёту, в этой области изучено и просчитано гораздо больше чем в отношении других печей на твёрдом топливе(не пирользных), поэтому, обсуждать здесь имеет смысл только приминительные аспекты а не конструктивные...
- blago
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 01 авг 2013, 07:53
- Репутация: -7
- Откуда: Приволжский округ
- Контактная информация:
Мне кажется пиролизное горение топлива предусматривает сжигание пиролизных газов, образующихся при карбонизации топлива и при отсутствии кислорода воздухаШура писал(а):Так вот, прежде всего надо понимать, пиролизной печь называется условно, т.к. любое горение твёрдого топлива сопровождается пиролизом.
В отопительных котлах эффект от сжигания пирогазов хуже, т.к. котел сам по себе не является тепловым аккомулятором и быстро остывает в период между загрузками, в результате чего факел пиролизного горения срывается. И нужно время достаточно длительное, когда вновь образуется факел дожига пирогазов. Это я говорю о пиролизных котлах на естественной тяге.Шура писал(а):именно поэтому, наибольшиий эффект наблюдается в приборах непрерывного действия, например в отопительных котлах).
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
Re:
Дык, любое горение твёрдого топлива(дров в частности), сопровождается пиролизом и, если хотите, той самой "карбонизацией". И образующиеся при пиролизе и "карбонизации" газы(пирогазы), горят в любой обычной печи, как впрочем и в обычном костре.blago писал(а): Мне кажется пиролизное горение топлива предусматривает сжигание пиролизных газов, образующихся при карбонизации топлива и при отсутствии кислорода воздуха
Разумеется, в пиролизной печи эти пирогазы сжигаются определённым образом, т.е. предварительно смешанными с воздухом(в определённой пропорции), с получением гомогенного факела(как в кухонной газовой горелке) в камере сгорания, при избытке воздуха близком к стехиометрическому(альфа=1, температура в камере около 1400*С), в отличие от Вашей бункерной печи длительного горения, где факел, по большей степени, гетерогенный и соответственно оптимальный избыток, для такого пламени, далёк от стехиометрического (альфа>2-3, температура в камере не более 900*С).
Вы можете сами легко убедиться в этом(и сообщить общественности), проведя газо-анализ Ваших печей и замеры температур.
Причём здесь "тепловой аккумулятор"? Вы хоть раз пользовались настоящим пиролизником? Ничего там не срывается, и на режим, после очередной загрузки, котёл выходит за 2-3 минуты.blago писал(а): В отопительных котлах эффект от сжигания пирогазов хуже, т.к. котел сам по себе не является тепловым аккомулятором и быстро остывает в период между загрузками, в результате чего факел пиролизного горения срывается. И нужно время достаточно длительное, когда вновь образуется факел дожига пирогазов.
Да и при правильно спроектированной системе отопления, вторая загрузка не требуется, т.к. котёл успевает нагреть систему и зарядить водяной аккумулятор от одной закладки.
Пиролизных котлов на естественной тяге, не бывает, доказано уже!blago писал(а): Это я говорю о пиролизных котлах на естественной тяге.
Доказано, что перепад давлений(тяга) должен быть порядка 500-1000Па, для этого потребовалась бы хорошо утеплённая дымовая труба высотой 75-150 метров, причём, чтобы скомпенсировать потери на трение, нужно проходное сечение канала диаметром не менее 1-2 метра.
Поэтому, в пиролизные приборы ставят механические побудители тяги(дымососы или нагнетатели), обеспечивающие необходимый перепад давлений между бункером и камерой сгорания.
Поймите, чтобы газ горел гомогенным факелом(как в газовой горелке на кухне), он должен предварительно, до воспламенения, смешаться с воздухом, а чтобы газ смешался с воздухом до воспламенения, нужна достаточная скорость потока, больше скорости распространения пламени для данного вида газа и достаточно тонкая струя, а это можно обеспечить только создав соответствующее давление(перепад давлений), иначе, если скорость струи газа будет недостаточна, газ успеет воспламениться и пламя "сядет" на сопло, и получится обычное гетерогенное пламя, как в газовой зажигалке(не каталитической), как пламя свечки, спички или как в Ваших бункерных печах в частности.
- blago
- Претендент
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 01 авг 2013, 07:53
- Репутация: -7
- Откуда: Приволжский округ
- Контактная информация:
Не верно. Прочитайте выше, я кажется говорил про это.Шура писал(а):Дык, любое горение твёрдого топлива(дров в частности), сопровождается пиролизом и, если хотите, той самой "карбонизацией". И образующиеся при пиролизе и "карбонизации" газы(пирогазы), горят в любой обычной печи, как впрочем и в обычном костре.
Выпускаемые котлы с наддувом, в т.ч. и импортные, не являются пиролизными, т.к. нагнетаемый в камеру сгорания воздух, во первых охлаждает саму камеру сгорания, во вторых, пиролиз осуществляется без доступа воздуха. Я об этом тоже писал.Шура писал(а):Причём здесь "тепловой аккумулятор"? Вы хоть раз пользовались настоящим пиролизником? Ничего там не срывается, и на режим, после очередной загрузки, котёл выходит за 2-3 минуты.
Доказано, кем, где? Мною же доказано обратное.Шура писал(а):Пиролизных котлов на естественной тяге, не бывает, доказано уже!
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Так на нобелевскую вдвигаем,пусть Нобель Арустамян проведет бесплатно на футбол.blago писал(а):Мною же доказано обратное

Последний раз редактировалось ivanich 01 сен 2013, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Re:
пустой разговор какой то...blago писал(а): Не верно. Прочитайте выше, я кажется говорил про это.
Выпускаемые котлы с наддувом, в т.ч. и импортные, не являются пиролизными, т.к. нагнетаемый в камеру сгорания воздух, во первых охлаждает саму камеру сгорания, во вторых, пиролиз осуществляется без доступа воздуха. Я об этом тоже писал.
Доказано, кем, где? Мною же доказано обратное.
Re:
Как я уже замечал ранее, гомогенный факел имеет температуру 1400-1900*С(в зависимости от рода газа), а гетерогенный факел имеет температуру не более 1200*С.Code писал(а):А что дает эта гомогенность в принципе?Шура писал(а):Поймите, чтобы газ горел гомогенным факелом
Иными словами: от одного и того же количества горючего газа, больше тепла получается именно при гомогенном процессе сжигания чем при гетерогенном, т.е. КПД гомогенного процесса выше, следовательно и КПД тепловой установки, использующей гомогенное сжигание топлива, тоже может быть сравнительно выше...
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Без доступа воздуха, дрова потухнут...blago писал(а):...пиролиз осуществляется без доступа воздуха. Я об этом тоже писал...
Re:
Дык, все уже рассчитано и подсчитано, и занесено в справочники...Dim@ писал(а):...нам ведь расчеты, методики и прочую научную хрень подавай.
Обсуждать принцип действия и конструктивные особенности пиролизной печи, смысла особого нет, там не так уж и много вариантов реализации пиролизного процесса.
Интересны аспекты применения, сравнение выходных параметров с другими печами и т.п.
Re: Re:
Шура, хотелось бы узнать побольше о настоящих пиролизниках. Где вы наблюдали за работой пиролизной печи, а может и сами её возводили?Шура писал(а):
Вы хоть раз пользовались настоящим пиролизником? Ничего там не срывается, и на режим, после очередной загрузки, котёл выходит за 2-3 минуты.
Да и при правильно спроектированной системе отопления, вторая загрузка не требуется, т.к. котёл успевает нагреть систему и зарядить водяной аккумулятор от одной закладки.
.