Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
Добрый день всем. У меня похожая проблемма, только котел (Beretta супер эксклюзив микс 32) уже работает пять лет. Особых проблемм не было. Сейчас на водоразбор скачет температура ГВ, то холодная - то горячая. Отопление работает хорошо. Позвонил в сервис, говорят теплообменник надо менять, позвонил в другой - говорят достаточно промыть теплообменник, но через какое-то время опять "накипит". Посоветуйте пожалуйста промывать или менять? Да,забыл сказать, вода у нас говорят плохая.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
лучше начать с промывки. если не поможет (бывает такое в редких случаях) то заменить.kymi писал(а):Добрый день всем. У меня похожая проблемма, только котел (Beretta супер эксклюзив микс 32) уже работает пять лет. Особых проблемм не было. Сейчас на водоразбор скачет температура ГВ, то холодная - то горячая. Отопление работает хорошо. Позвонил в сервис, говорят теплообменник надо менять, позвонил в другой - говорят достаточно промыть теплообменник, но через какое-то время опять "накипит". Посоветуйте пожалуйста промывать или менять? Да,забыл сказать, вода у нас говорят плохая.
если будете вызывать мастера, то вызывайте его не на "промывку теплообменника" а на устранение причины контрастного душа. в этом случае не получится ситуации - работа выполнена, деньги заплачены, проблемма осталсь.
Во всем виноваты проектировщики
Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
Скажите пожалуйста с чем связано то что котел при включении горячей воды игнорирует а как только кран закрываеться котел начинает прогревать ту воду которая зашла в систему, снова откручиваешь кран и сново ноль реакции? Отопление в норме...
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
скорее всего датчик протока забит. опишите подробнее циклы включения выключения котлаabooboonik писал(а):Скажите пожалуйста с чем связано то что котел при включении горячей воды игнорирует а как только кран закрываеться котел начинает прогревать ту воду которая зашла в систему, снова откручиваешь кран и сново ноль реакции? Отопление в норме...
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 июн 2007, 13:03
- Репутация: 1
- Откуда: Мытищи, Александров
- Контактная информация:
Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
Трехходовой бывает подвисает...
Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
Трёхходовой??? В CIAO N ? Ну-ну.... успехов.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 05 июн 2007, 13:03
- Репутация: 1
- Откуда: Мытищи, Александров
- Контактная информация:
Re: Котел Beretta CIAO Nord проблема с ГВС
Если разговор про Ciao, то пардон, но модель не указана котла, выше вообще про эксклюзив было, хоть тема и про Ciao...