Тема: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Сообщение Алексей-сервис » 08 янв 2008, 02:50

Нифига не подпитка. Хуже. Теплообменник сдох. Только замена на новый поможет.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Алексей-сервис
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Откуда: Калининград

Сообщение rrrr » 08 янв 2008, 03:14

Я за кран подпитки,особенно если он трехходовой.
rrrr
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Откуда: Закарпатье

Сообщение sergey 73 » 08 янв 2008, 07:46

Проверьте кран подпитки, снизу маленький, обычно чёрного цвета, если не он, то дело труба, скорее всего битермический теплообменник внутри прохудился, попользоваться пока можно, но нельзя пользоваться ГВС. Кстати, а сколько лет Беретке? До позапрошлого года Риело ставило в них теплообменники с толщиной меди 0,8мм, сейчас клянуться что 1,25 мм.
sergey 73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Откуда: Воронеж

Сообщение sergey 73 » 08 янв 2008, 12:55

sergey 73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Откуда: Воронеж

Сообщение Lavrishin » 08 янв 2008, 13:11

Lavrishin
Профи
Профи
 
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.

Сообщение rrrr » 08 янв 2008, 16:29

rrrr
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Откуда: Закарпатье

Сообщение Вадяныч » 11 янв 2008, 22:06

Вадяныч
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч » 13 янв 2008, 20:59

Вадяныч
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Откуда: Калининград

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Seriy » 14 янв 2010, 11:23

Здрасьте всем!
Столкнулся с похожей ситуацией, которую нашел здесь в форуме...
В котле Beretta CIAO (4 года) растет давление в СО, но только не "на глазах" как здесь, а ТОЛЬКО при использовании ГВС и не так быстро... Кран подпитки закрыт плотно...
Здесь на форуме выявленным "засранцем" оказался кран подпитки...

Приходил якобы спец с сервисцентра, провел положенный осмотр, замеры, про теплообменник сказал что пока еще нормальный, послужит... А про рост давления ничё внятного сказать не смог - то ли надо промыть теплообменник, то ли воздух в системе...
Знаю точно, воздуха в СО нет - спускал ото всюду...
Подскажите, плиз, профессионально - что же в моем случае служит причиной роста давления? Всё тот же кран, или в моем случае кран не может быть причиной?
Seriy
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26

Сообщение Honda » 14 янв 2010, 16:23

Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Seriy » 15 янв 2010, 15:07

Seriy
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:26

Сообщение Ramtec » 31 окт 2010, 14:15

Подпиточный кран менять надо, очень частое явление на котлах этой серии.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
Ramtec
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Откуда: г.Тула

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Naet » 25 ноя 2013, 16:05

Проверьте давление в расширительном бочке.
Naet
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 14:36
Откуда: Москва

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение xpurp » 25 ноя 2013, 16:26

мда актуально :D :lol: :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
xpurp
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Откуда: Магнитогорск

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение Вероника Шелько » 18 янв 2016, 23:26

если на котле берета растет быстро давления, даже если перекрить воду
Что ето?
Вероника Шелько
 

Re: Вопрос по Beretta CIAO (Растет давление)

Сообщение ARGUS » 23 фев 2016, 20:24

Во всем виноваты проектировщики
ARGUS
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Откуда: Московская обл. (юг)


Вернуться в Beretta, Riello

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК
cron