Продолжение темы про Beretta Minyte DGT 28

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

Промыл вчера вторичный теплообменник - посоветовали поставить горячую воду на минимум - минимум у меня 46 С. В итоге после 8 месяцев использования результат порадовал - накипи почти нет. Промывал лимонной кислотой при Т= 95 С.
Вторичный теплообменник у меня в частности забивается только поконтуру ГВС - контур отопления всегда чистый- но его до кучи тоже чищу.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

вот это правильно необходимо промывать :mrgreen:
многие это не делают :evil:
потом плачут когда в хлам забиваются
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

PoseydonXXX промывал чем? Насосом?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN вот здесь навряд ли :D
дождемся ответа от PoseydonXXX
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

RUZALIN писал(а):PoseydonXXX промывал чем? Насосом?
насоса нет у меня - надо собирать - мою руками подручными средствами - вообщем извращаюсь всяко - прекрасно понимая что насосом в разы лучше.
Если есть схема как собрать "легкий" насос - поделитесь, буду признателен.
В городе у нас тоже никто не моет, проще новый купить людям видимо.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

PoseydonXXX писал(а):В городе у нас тоже никто не моет
"Корал" например, цен не знаю.
PoseydonXXX писал(а):Если есть схема как собрать "легкий" насос - поделитесь
не знаю как у Beretta Minyte, у некоторых других котлов можно делать так:
1) снимаем вторичный теплообменник
2) в греющюю сторону по ватерлинию заливаем (засыпаем) атинакипин
3) аккуратно ставим обратно
4) не открывая отопления (!) запускаем на пол-часа на горячую воду
5) сливаем, нейтрализуем, прмываем
6) запускаем..
Лучшее решение - стандартное решение....

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

BAXI-Ural писал(а):не знаю как у Beretta Minyte, у некоторых других котлов можно делать так:
1) снимаем вторичный теплообменник
2) в греющюю сторону по ватерлинию заливаем (засыпаем) атинакипин
3) аккуратно ставим обратно
4) не открывая отопления (!) запускаем на пол-часа на горячую воду
5) сливаем, нейтрализуем, прмываем
6) запускаем..
BAXI-Ural писал(а):"Корал" например, цен не знаю.
Корал - не моет, я там покупал сам котёл и теплообменник вторичный. Они если и моют то что то крупное, с физиками не выгодно связываться крупным компаниям. Рутена - их конкурент - тоже не моет - звонил 2 недели назад им.

В Минут DGT так не сделать

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

любой подходящий насос в руки да пара шлангов (можно от стиральной машины)
химию да пластиковое ведро или таз
поищи это уже описывали здесь или в моих фотках
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Насосы выдерживающие кислотные среды довольно токи дорогие. А насос от стиралки маломощный, с ним как я понимаю тоже не повозишься.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

RUZALIN я пользуюсь иногда простым чугунным и ничего
два года живой
хотя взял на промывку б/у
иногда омеднение бывает но смывается
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

PoseydonXXX
Претендент
Претендент
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:05
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение PoseydonXXX »

Разобрал я свой котел. Промыл и почистил первичный теплообменник - думал грязи будет много - ан нет.
То что мне казалось что горят пластины - это была всего лишь грязь - сам ТО в отличном состоянии - ничего не подгорело - можно работать дальше.
Разобрал за 5 минут, собрал за 10 минут.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

PoseydonXXX писал(а):Разобрал за 5 минут, собрал за 10 минут
А как истерично все начиналось)))

Ответить

Вернуться в «Beretta, Riello»