Добрый вечер!
Ситуация мне не понятная), может кто поможет.....
Котел Beretta City 24 RSI и бойлер Drazice 160NTR, для их связи куплен родной ntc датчик температуры от Beretta, как только датчик подключаю по инструкции, котел начинает работать только на нагрев ГВС, после нагрева требуемой температуры котел не переключается на отопление, перепробовал массу вариантов, ни в какую?
Температурный NTC датчик к бойлеру
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Температурный NTC датчик к бойлеру
т.е. котел выключается при достижении в бойлере заданной температуры?smithsky писал(а):Добрый вечер!
Ситуация мне не понятная), может кто поможет.....
Котел Beretta City 24 RSI и бойлер Drazice 160NTR, для их связи куплен родной ntc датчик температуры от Beretta, как только датчик подключаю по инструкции, котел начинает работать только на нагрев ГВС, после нагрева требуемой температуры котел не переключается на отопление, перепробовал массу вариантов, ни в какую?
Во всем виноваты проектировщики