Вопрос спецам по Беретте Чао
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
[quote="Stroller";p="73462"]резать максимум на газовой автоматике - признак дурного тона
думаю данную полемику надо отнести не к обмену опытом настройки котлов, а к решению проблемы определённого котла. беретта
[/quote]
Насчет Беретты-конечно, мы за разговорами забыли название темы .А по поводу дурного тона- жизнь учит , что если пускать котел зимой при давлении газа 15-20 и не убавить обороты , то летом при 25 в сети на соплах будет больше , чем нужно , и радиатор со временем обязательно прогорит. Это подтвердят все , кто хотя бы несколько лет занимается любыми итальянскими котлами.
думаю данную полемику надо отнести не к обмену опытом настройки котлов, а к решению проблемы определённого котла. беретта
[/quote]
Насчет Беретты-конечно, мы за разговорами забыли название темы .А по поводу дурного тона- жизнь учит , что если пускать котел зимой при давлении газа 15-20 и не убавить обороты , то летом при 25 в сети на соплах будет больше , чем нужно , и радиатор со временем обязательно прогорит. Это подтвердят все , кто хотя бы несколько лет занимается любыми итальянскими котлами.
отсутствие результата-тоже результат
если можно просветите, что изменится....если пускать котел зимой при давлении газа 15-20 и не убавить обороты , то летом при 25 в сети...
заодно поясните тем
не занимался итальянскими котлами, чем по своей сути является максимум на газовой аппаратуре.кто хотя бы несколько лет
Добавлено спустя 1 час 18 минут 16 секунд:
собака не там зарыта. летом температура холодной воды выше, а давление ниже. вот беретта и "грустит"....
не важно знать. достаточно подозревать.
Беретта загрустила с 98 года , когда перестали теплообменники лудить,а начали просто серебрянкой красить. А сейчас теплообменники на 0.2 мм потолще и с отбойными листами внутри для снятия теплового напряжения . Поэтому время покажет , как будет работать радиатор на настроенном по букварю котле и по интуиции на слух
отсутствие результата-тоже результат
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... c&&start=0 как то раз боролись с беретой.
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Прошу помощи. В Беретте CIAO C.A.I. каждый 8-10 пуск ГВС вызывает аварию - неприрывно горит красный нижний индикатор. Происходит так - открутили кран, защелкала свеча розжига, котел пустился на "малом пламени", потом пламя увеличивается и через 10 секунд тухнет полностью, загорается аварийный индикатор.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
из за отсутствия теплосьема срабатывает аварийный температурный датчик. наиболее вероятная причина - засор теплообменника. требуется промывка.yuriy_heep писал(а):Прошу помощи. В Беретте CIAO C.A.I. каждый 8-10 пуск ГВС вызывает аварию - неприрывно горит красный нижний индикатор. Происходит так - открутили кран, защелкала свеча розжига, котел пустился на "малом пламени", потом пламя увеличивается и через 10 секунд тухнет полностью, загорается аварийный индикатор.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 май 2013, 23:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Теплообменник только вернулся с промывки. Причина не в этом.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
вы его возили на промывку? обычно мастер приезжает к котлу )loginza18645 писал(а):Теплообменник только вернулся с промывки. Причина не в этом.
у беретты три модели чао. как я понимаю, ваша модель без жк дисплея? сколько у него регулировочный ручек, две или три?
Во всем виноваты проектировщики
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Ну или одна ручка с правой стороны котла. Вобщем желательно уточнить модель Вашего котла, и желательно год приобретения и установки.
P.S. Ciao четыре модели :
1. Самая старая модель с одной съёмной ручкой( под ней ,сделанные под небольшую шлицевую отвёртку , 2 ручки потенциометров)
2.Ciao N модель пришедшая на смену "однорукому бандиту".Имеет 3 ручки управления : 2 ручки регулировки температуры , одна переключения режимов работы,выключения кола и сброса ошибки.
3.Ciao j модель 2010 года. Имеет 2 ручки управления: первая вкл-выкл котла, выбор режима работы,сброс аварии и регулировка температуры отопления. вторая регулировка температуры гвс .
4.Ciao j модель 2012 года. От предыдущей внешне отличается наличием жк дислея .
P.S. Ciao четыре модели :
1. Самая старая модель с одной съёмной ручкой( под ней ,сделанные под небольшую шлицевую отвёртку , 2 ручки потенциометров)
2.Ciao N модель пришедшая на смену "однорукому бандиту".Имеет 3 ручки управления : 2 ручки регулировки температуры , одна переключения режимов работы,выключения кола и сброса ошибки.
3.Ciao j модель 2010 года. Имеет 2 ручки управления: первая вкл-выкл котла, выбор режима работы,сброс аварии и регулировка температуры отопления. вторая регулировка температуры гвс .
4.Ciao j модель 2012 года. От предыдущей внешне отличается наличием жк дислея .
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 май 2013, 23:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
У меня самая старая модель "однорукий бандит". Сервиса с приездом спеца на дом у нас в колхозе нет. Вернее есть но мне загнули что то около 100 баксов. У человека на дому стоит стенд и гора теплообменников, очередь 2-3 недели. Стоимость вменяемая. Я ему дал два теплообменника, родной и прикупленный позже после прогорания родного ч-з 7 лет. Первый промылся и запаялся на ура. Второй даже не мог запаять. Очень тонкие стенки (чина). Мастер мне сразу сказал, что судя по месту прогорания - левый дальний угол, у меня не работает расширительный бачек, и сказал как проверить. Он оказался прав. Я купил прямоугольный и чуть доработав раму под него установил. После запуска появился означенный баг. Причем раньше работало вразброс, а сейчас жестко после длительного простоя первый запуск вываливается в ошибку. После сброса - арбайтен. Я думал может плата. Установил ремонтную. Поведение точно такое же. Скорее всего какой то из датчиков убит. Пока лето это еще не критично - подошел к котлу и сбросил ошибку. Ну а зимой если не пуститься отопление после простоя???(стоит комнатный температурный датчик)
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 май 2013, 23:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Котел перестал "вываливаться" с ошибкой после того как я сильно понизил температуру воды ГВС. Обычно она стояла чуть ниже середины (стрелка потенциометра). Поставил под 45 градусов. Видимо после промывки котла убралась накипь и установленная ранее температура была слишком большой. Хотя котел должен вытягивать температуры в регулируемом диапазоне. Так что не уверен что это выход. Понаблюдаю за работой чуток....
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Смотрю, не очень много проблем с Beretta... А по Riello ваще вопросов нет..
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
поменять местами датчики и посмотреть результат, чтобы снять вопрос о датчике NTC..
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
видать хороший производитель!Styx писал(а):Смотрю, не очень много проблем с Beretta... А по Riello ваще вопросов нет..
Во всем виноваты проектировщики
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Буду почаще заглядывать теперь точно. А то все только обещал
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Подскажите пожалуйста!!! У меня чао 24 турбо. Не запускался насос - подсоединили напрямую. При включении зажигается насос работает но секунд через 20 начинает сильна трещать вроде кипит. Почистили все фильтра, теплообменник вроде бы нормальный, продувается (котлу 2 года.) при включении в летний режим автоматически запускается обогрев. Что может быть???
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Здравствуйте.
мой домашний котел встал
Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым и красный
(котлу почти 5 лет безпроблемной эксплуатации)
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~11к. Пробовал: менять местами, вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 8-18к, всё равно не запускается
3) прессостат рядом с турбиной работает идеально (турбина включилась, набрала обороты, контакты замкнулись) После этого я полагаю должен податься газ и с сработать поджиг- чего не происходит котел блокируется
4)Предельный термостат рабочий -коротко замкнут,
5)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, на верхний соленоид приходит 6 вольт при включении котла -после сработки пресостата на клапан подачи газа ничего не приходит и на плате управления на релюшку тоже ничего нет
напряжение на плате управления С17-35 вольт, на С19-15 вольт
9) внешний трансформатор поджига не удалось проверить по причине не понял какое напряжение на него подать, можно ли напрямую 220в? или после выпрямителя?
Посоветуйте где еще копать (а то созревает план прямого запуска котла без автоматики-подать напряжение на турбину после пресостата реле на газовый клапан и поджиг)
мой домашний котел встал
Bereta 24 Ciao csi n -не запускается- 2 раза моргает зеленым и красный
(котлу почти 5 лет безпроблемной эксплуатации)
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~11к. Пробовал: менять местами, вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 8-18к, всё равно не запускается
3) прессостат рядом с турбиной работает идеально (турбина включилась, набрала обороты, контакты замкнулись) После этого я полагаю должен податься газ и с сработать поджиг- чего не происходит котел блокируется
4)Предельный термостат рабочий -коротко замкнут,
5)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, на верхний соленоид приходит 6 вольт при включении котла -после сработки пресостата на клапан подачи газа ничего не приходит и на плате управления на релюшку тоже ничего нет
напряжение на плате управления С17-35 вольт, на С19-15 вольт
9) внешний трансформатор поджига не удалось проверить по причине не понял какое напряжение на него подать, можно ли напрямую 220в? или после выпрямителя?
Посоветуйте где еще копать (а то созревает план прямого запуска котла без автоматики-подать напряжение на турбину после пресостата реле на газовый клапан и поджиг)
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
думаю в летнем режиме работает отопление, т.к. насос подключен напрямую. первое что нужно сделать - промыть теплообменник. так же может быть неисправен сервопривод, но начать нужно с теплообменникаВладимир 29 писал(а):Подскажите пожалуйста!!! У меня чао 24 турбо. Не запускался насос - подсоединили напрямую. При включении зажигается насос работает но секунд через 20 начинает сильна трещать вроде кипит. Почистили все фильтра, теплообменник вроде бы нормальный, продувается (котлу 2 года.) при включении в летний режим автоматически запускается обогрев. Что может быть???
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
возможно кабель электрода розжига пробивает на массу. либо сама керамика.проверьте исключив соприкосновение кабеля и керамики электрода с корпусом. так же проверьте открывается ли газовая арматура (можно просто спичкой в районе электрода) более правильно - манометров на выходе из газовой арматуры (собирается из пвх трубки и линейки)Дима_Белая_Церковь писал(а):Здравствуйте.
мой домашний котел встал
так же страница 62 руководства http://www.riello.su/products/img/CIAO_3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Во всем виноваты проектировщики
Re: Вопрос спецам по Беретте Чао
Уверены?Дима_Белая_Церковь писал(а):контакты замкнулись
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"