Наверное надо поискать там, где торгуют котлами. Причём не обязательно береттой. Правильное название: погружной датчик NTC (эн те э си) для беретты (и не только). Нормальная цена около 20$.
На отопление не меняйте, может ещё походит сезон - другой. Будете знать где его взять, поменять не проблема. Что бы лишний раз систему не сливать.
нет там "параллельного сопротивления ", это датчик "помирает".
не первый раз такие симптомы.
давайте ещё раз: котёл блокируется, сопротивления в студию.
если "вдруг" сопротивления окажутся в норме, тогда регистрируйтесь на форуме, остальное через личку.
Stoller
Зарегистрировался под именем GVL. Спротивление датчиков в норме Работают адекватно.
Менялись от 9000 ом до 2500 ом, что примерно соответствует диаграмме в инструкции по эксплуатации. Измерения проводил непосредственно на датчиках чтобы наверняка исключить влияние из вне.
Народ, это вы описали ситуацию, когда мигает красная лампочка?
Человеку надо поймать причину.
2GVL
Это сопротивление во время нормальной работы? Какое, когда котёл заблокируется?
Столько дрочива на этом форуме из-за копеечной поломки еще не было У клиента неисправен датчик температуры ОТОПЛЕНИЯ .Когда полетит датчик на ГВС , картина будет немного другая , потом при случае расскажу. А касаемо модуляции при нагреве ГВС на этом котле , тема обсуждалась и лечится настройкой газ клапана и установкой перемычки на плате , позволяющей увеличить макс темп ГВС на 5 град и обойти пики нагрева
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
я змену датчика за поломку даже не считаю-в течение 5 лет вероятность отказа хотя бы одного из датчиков -100 процентов
Котел вырубаетсясекунд через 10 после включения. Пламя загорается на полную катушку потом потихоньку сходит на нет и мигает красная лампочка. Это происходит в обоих режимах (отопления и ГВС). При выводе переключателя на OFF восстановление котла происходит в течении примерно 5 - 7 мин (гаснет красное мигание). Сопротивление датчиков температуры проверил в динамике т.е. от комнатной температуры до 60 град. Полностью соответствует кривой приведенной в описании по эксплуатации. Сегодня приверил предельный термостат и датчик температуры газов, отведя их в сторону от нагреваемых областей. Результата ни какого, т.е. тоже самое.
Отопление заработает , при включении ГВС будет сбой . Но не всегда так получается , зависит от того , при какой именно температуре датчик начинает козлить
Вадяныч
Вы оказались на 100% правы. Поменял датчики местами. Котел в режиме отопления заработал нормально, в режиме ГВС - постоянный сбой. Что делать дальше понятно.[img]
И все-таки непонятно. Ведь сопротивления на обоих термисторах практически одинаково.
[quote="GVL";p="69697"]Вадяныч
Вы оказались на 100% правы. Поменял датчики местами. Котел в режиме отопления заработал нормально, в режиме ГВС - постоянный сбой. Что делать дальше понятно.[img]
И все-таки непонятно. Ведь сопротивления на обоих термисторах практически одинаково. [/quote]
Привет.
Ну мы же все об етом с самого начала говорили
Гсть под ником "Сервис" если можна то скинте мне на почту ваши координаты. У меня есть к Вам пару вопросов.
[quote="Вадяныч";p="69673"]
Отопление заработает , при включении ГВС будет сбой . Но не всегда так получается , зависит от того , при какой именно температуре датчик начинает козлить
[/quote]
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Такая схема только в голове у самого дедушки Риелло и двух его сестричек , и поэтому в одном самолете они не летают .А вообще у нас любимая шутка-не ходи в футболке с надписью Беретта вечером в районе , где много таких котлов