Вопрос спецам по Беретте Чао
У меня в квартире котел Беретта чао. Перестала нагреваться сантехническая вода. Потенциометр установлен на максимум. Котел включается на несколько секунд и отключается, затем через несколько секунд опять включается, и так далее. Пламя очень слабое. То есть котел не развивает максимальную мощность при производстве сантехнической воды. Нет модуляции пламени.
А отопление работает исправно. И в инженерном режиме выдает макс мощность, и модуляция есть. Глюк только при производстве горячей воды.
Ошибок котел никаких не выдает.
Модель котла - Beretta Ciao C.A.I.
Что могло сдохнуть, как проверить?
А отопление работает исправно. И в инженерном режиме выдает макс мощность, и модуляция есть. Глюк только при производстве горячей воды.
Ошибок котел никаких не выдает.
Модель котла - Beretta Ciao C.A.I.
Что могло сдохнуть, как проверить?
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 май 2005, 08:14
- Репутация: 0
[quote="Вадяныч";p="26189"]Датчик NTC горячей воды.Деталь R8484.Ориентировочная цена 10 евро[/quote]
to Вадяныч
Спасибо за ответ.
Может быть и датчик, но по мануалу при неисправности датчика NTC происходит аварийная остановка котла и мигает красный индикатор. Но котел работает.
Во всяком случае попробую заменить его.
А датчики NTC отопления и горячей воды одинаковые?
to Вадяныч
Спасибо за ответ.
Может быть и датчик, но по мануалу при неисправности датчика NTC происходит аварийная остановка котла и мигает красный индикатор. Но котел работает.
Во всяком случае попробую заменить его.
А датчики NTC отопления и горячей воды одинаковые?
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 май 2005, 08:14
- Репутация: 0
[quote="Вадяныч";p="26273"]Датчики одинаковые.Котел выдает сбой при обрыве обмотки датчика,а в этом случае скорее межвитковое замыкание,если я правильно представляю себе его устройство[/quote]
А какая обмотка у датчика температуры? Датчик температуры - это полупроводниковый прибор (термосопротивление или термопара). Или в данном случае это какое-то другое устройство?
А какая обмотка у датчика температуры? Датчик температуры - это полупроводниковый прибор (термосопротивление или термопара). Или в данном случае это какое-то другое устройство?
-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 май 2005, 08:14
- Репутация: 0
Вы уверены, что проблема именно в датчике, а не в тяге?
Котёл надо перевести в максимальное потребление газа (максимальную мощность, например, выставить максимальную температуру проточной воды и открыть максимально кран), и поднести зажжённую спичку в "корытце" к датчику. Спичка не должна тухнуть.
Если проблема в датчике, то только замена, НИКАКИХ РЕМОНТОВ!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Как выглядит датчик о котором Вы ведёте разговор?
Котёл надо перевести в максимальное потребление газа (максимальную мощность, например, выставить максимальную температуру проточной воды и открыть максимально кран), и поднести зажжённую спичку в "корытце" к датчику. Спичка не должна тухнуть.
Если проблема в датчике, то только замена, НИКАКИХ РЕМОНТОВ!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Как выглядит датчик о котором Вы ведёте разговор?
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
[quote="den";p="67853"]
Может эта поможет http://www.riello.su/products/img/CIAO_2.pdf[/quote]
А никто не подскажет как иметь доступ к другим файлам?
Прямой линк я конечно скачал. Спасибо
Но никак не могу найти лазейку к остальным вкусностям
Может эта поможет http://www.riello.su/products/img/CIAO_2.pdf[/quote]
А никто не подскажет как иметь доступ к другим файлам?
Прямой линк я конечно скачал. Спасибо
Но никак не могу найти лазейку к остальным вкусностям

Как выглядит датчик о котором Вы ведёте разговор?[/quote]
Привет, я уже давно небыл на страницах форума
, все времени нет
.
Попитаюсь помочь в решении етого вопроса:
[quote="Stroller";p="68556"]Вы уверены, что проблема именно в датчике, а не в тяге?
Котёл надо перевести в максимальное потребление газа (максимальную мощность, например, выставить максимальную температуру проточной воды и открыть максимально кран), и поднести зажжённую спичку в "корытце" к датчику. Спичка не должна тухнуть.
Если проблема в датчике, то только замена, НИКАКИХ РЕМОНТОВ!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Каждый приличный котел имеет функцию "Трубочист", тоисть функцию контроля выходных газов. В етом режиме котел работает на максимальной мощьность приблизительно 15 минут (в щзависимоси от модели). После етого котел автоматически переходит в нормальный режим. В етом режиме Вы можите проверить работу вытяжки и датчика, но в вашем случаи ето не причина отключения котла. Берета при срабатывании аварийного датчика ( перегрев или дымоход) блокируется вообще. перезапуск возможен только после restart.
Если я правильно понял вопрос у Вас проблема с так называэмым явлением (в котлах даной конструкции) - "контрасный душ", когда есть явление очень ощютимой разницы температуры.
Значит есть несколько вариантов ысранения даной проблемы-
первая и очень значительная для Берет ето проток воды через теплообменник. Вы не заметили розницу в давлении в последнее время?
Следующая возможность ето датчик ТЕС, как уже обговаривалось высше. Замерьте сопротивления етого датчика, оно должно быть в пределах 9-10 кОм.
Были даже такие минингиты с датчиками что в процесе нагревания они теряли свои параметры, и здесь было что-то похожее.
Ну как говорится исчите. Кто исчет тот всегда заработает

Привет, я уже давно небыл на страницах форума


Попитаюсь помочь в решении етого вопроса:
[quote="Stroller";p="68556"]Вы уверены, что проблема именно в датчике, а не в тяге?
Котёл надо перевести в максимальное потребление газа (максимальную мощность, например, выставить максимальную температуру проточной воды и открыть максимально кран), и поднести зажжённую спичку в "корытце" к датчику. Спичка не должна тухнуть.
Если проблема в датчике, то только замена, НИКАКИХ РЕМОНТОВ!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Каждый приличный котел имеет функцию "Трубочист", тоисть функцию контроля выходных газов. В етом режиме котел работает на максимальной мощьность приблизительно 15 минут (в щзависимоси от модели). После етого котел автоматически переходит в нормальный режим. В етом режиме Вы можите проверить работу вытяжки и датчика, но в вашем случаи ето не причина отключения котла. Берета при срабатывании аварийного датчика ( перегрев или дымоход) блокируется вообще. перезапуск возможен только после restart.
Если я правильно понял вопрос у Вас проблема с так называэмым явлением (в котлах даной конструкции) - "контрасный душ", когда есть явление очень ощютимой разницы температуры.
Значит есть несколько вариантов ысранения даной проблемы-
первая и очень значительная для Берет ето проток воды через теплообменник. Вы не заметили розницу в давлении в последнее время?
Следующая возможность ето датчик ТЕС, как уже обговаривалось высше. Замерьте сопротивления етого датчика, оно должно быть в пределах 9-10 кОм.
Были даже такие минингиты с датчиками что в процесе нагревания они теряли свои параметры, и здесь было что-то похожее.
Ну как говорится исчите. Кто исчет тот всегда заработает


Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
То, что производитель анонсирует, не означает, что котёл выдаст 35 градусов для душа. У Вас же котёл СРАБАТЫВАЕТ на ГВС, ну и радуйтесь 
Причин контрастного душа несколько. Основная - это котёл перегревает воду из-за плохого протока или неправильной регулировки газовой автоматики. Душ заужает проток, который перестаёт успевать отбирать тепло с горелки. До какой температуры доходит вода в душе? Рукой держать можно? Пропадает "контрастный душ", если увеличивать температуру ГВС?

Причин контрастного душа несколько. Основная - это котёл перегревает воду из-за плохого протока или неправильной регулировки газовой автоматики. Душ заужает проток, который перестаёт успевать отбирать тепло с горелки. До какой температуры доходит вода в душе? Рукой держать можно? Пропадает "контрастный душ", если увеличивать температуру ГВС?
потому, что реакция котла по обоим датчикам должна быть одинаковая. поэтому не стали усложнять схему. это норма.соеденены по схеме последовательно
если Вы хотите сами разобраться в неисправности котла, то в момент блокировки надо тестером замерить сопротивление всех четырёх датчиков на котле. по тяге, по перегреву и два NTC. результат сюда.
по другому - только вызов сервисанта.
[quote="VLG";p="69216"]Stoller
При очередной блокировки котла замерил сопротивление датчиков. Вот что получил.
- датчик контура ГВС - 56 ом
- датчик контура отпления 200 ом
-два последовательных датчика (предельный термостат и дымовых газов - между 1 - 2 ома. [/quote]
Привет.
Ну я же вам писал об сопротивлении датчиков
.
Меняйте оба датчика.
На счет двух последних датчиков - два датчика работают по принципу розрыва контура при достижении критической температуры.
При етом загорается красный индикатор - и горит постояно пока вы не сделаете reset.
[quote="VLG";p="68890"]
Stoller
Попробовал - опять загорелась красная мигалка и котел, естественно отключился.
[/quote]
Даный факт и свидетельствует об розрыве/кз датчиков NTC (написано во всех видах инструкций к котлам даной фирмы)
При очередной блокировки котла замерил сопротивление датчиков. Вот что получил.
- датчик контура ГВС - 56 ом
- датчик контура отпления 200 ом
-два последовательных датчика (предельный термостат и дымовых газов - между 1 - 2 ома. [/quote]
Привет.
Ну я же вам писал об сопротивлении датчиков

Меняйте оба датчика.
На счет двух последних датчиков - два датчика работают по принципу розрыва контура при достижении критической температуры.
При етом загорается красный индикатор - и горит постояно пока вы не сделаете reset.
[quote="VLG";p="68890"]
Stoller
Попробовал - опять загорелась красная мигалка и котел, естественно отключился.
[/quote]
Даный факт и свидетельствует об розрыве/кз датчиков NTC (написано во всех видах инструкций к котлам даной фирмы)
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"