Сообщение гpязнуля »

РоманМ, ну вот опять... как скажется... Применю Вашу тактику. Как скажется? Просьба, избегать таких тех терминов как например: продавит, тяжело, наши условия, ... Вчера наблюдал работу (5 мин) У072го на 2 л/мин, был удивлен. В нем ограничитель на 2,5 л, стартовал с 3х, в динамике падал до 2х и продолжал работать. 12/50 гр (в замерах возможна погрешность) Проблема насоса исправил.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: на что заменить?

Сообщение РоманМ »

Ладно грязнуля, каждый котел индивидуален, как и система... Я вот тоже наблюдали сегодня котел ему 2 года а уже забит по ОВ вхлам...