Всем доброго времени суток!
Котел Beretta Exclusive 35 CSI MIX после нормального воспламенения и горения около 5 секунд, гаснет. При этом слышен щелчок аварийного газового клапана и на дисплее появляется код 10 ошибки (отсутствие пламени). Первоначальный розжиг и горение в эти 5 секунд абсолютно нормальные, устойчивые. Других ошибок нет. Электрод розжига-ионизации в нормальном положении, нагара на нем и под ним (на горелке) не было, чуть даже почистил-на всякий случай. Провода до трансформатора розжига и до электрода прозвонил...
Прошу совета на предмет возможных неисправностей.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Решил добавить:
Правильность подключения фазы, нуля и заземления тоже проверил, они не менялись с прошлого года.
Ошибка 10 по датчику пламени Exclusive 35 CSI
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Re: Ошибка 10 по датчику пламени Exclusive 35 CSI
Добрый день!
Как результат? Смогли, что-то сделать?
Была подобная проблема. Решена заменой электролитических конденсаторов. Визуально были целые (не вздутые).
Как результат? Смогли, что-то сделать?
Была подобная проблема. Решена заменой электролитических конденсаторов. Визуально были целые (не вздутые).
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 окт 2016, 21:42
- Репутация: 0
- Откуда: Павловский Посад, МО
Re: Ошибка 10 по датчику пламени Exclusive 35 CSI
Вроде определился с неисправностью, сейчас как раз перепаиваю детали. Будет результат отпишусь, думаю уже сегодня. Новую покупать не хочу - 17 рублей стоит.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 окт 2016, 21:42
- Репутация: 0
- Откуда: Павловский Посад, МО
Re: Ошибка 10 по датчику пламени Exclusive 35 CSI
Получилось, котел работает!
Неисправность была действительно в плате управления. Изначально грешил на два резистора, стоящих последовательно, в цепи тока ионизации. Такой рецепт описывается на некоторых форумах, но "придраться" к ним не удалось. В итоге пришлось лезть глубже, в слаботочный участок. И действительно, проблема была в крошечных деталях (SMD компонентах).
Неисправность была действительно в плате управления. Изначально грешил на два резистора, стоящих последовательно, в цепи тока ионизации. Такой рецепт описывается на некоторых форумах, но "придраться" к ним не удалось. В итоге пришлось лезть глубже, в слаботочный участок. И действительно, проблема была в крошечных деталях (SMD компонентах).