Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Здравствуйте. Есть такая проблема: beretta city 24, атмосферник, плата 11600093rev03, трансформатор розжига bk-175h, при включении мигает зелёный светодиод, при запуске происходит розжиг, пламя увеличивается, и секунд через 10 тухнет, и повторяет попытку розжига. После чего вываливается в ошибку (горящий красный светодиод). Грешу на датчик пламени, но, как его проверить? (С котлами раньше не сталкивался..). Спасибо.
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Попробуйте для начала вилку в розетке на 180 повернуть.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Это уже пробовал. Мерял напругу между корпусом и 0 - 6 вольт. Пробовать заземлять? И ещё, для полной так сказать картины то, что сразу недописал: котлу около 5 лет, мозги 1 раз ремонтировались, работает через люксеон (ибп + стабилизатор). После ошибки включал напрямую, вилку крутил, заземлять не пробовал.
Продолжение эпопеи. Сегодня замерял напряжения на датчике пламени. Имеем следующее: на базе q5 (усилитель датчика) в обычном состоянии 2.7 вольта, во время розжига (на электроде искра) - 5 вольт, после отключения искры напряжение падает до 2.7 вольта. На третьем пине трансформатора розжига напряжение после отключения искры также пропадает. Можете подсказать, куда копать?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
после появления пламени розжиг пропадает или продолжает бить искру?
и таки хреново что ваш котел через такие извращения работает! особенно ибп...
Добавлено спустя 51 секунду:
в сервис обратиться)))
и таки хреново что ваш котел через такие извращения работает! особенно ибп...
Добавлено спустя 51 секунду:
в сервис обратиться)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Это соседский котел... Но человек хороший... Искру перестает бить через некоторое время после появления пламени (но, по словам хозяина, время искры и в штатном режиме было таким-же), через 1.5-2 секунды после того, как перестает бить искру - тушит пламя. После второй попытки розжига (все по аналогии с первой попыткой) - уходит в ошибку.РоманМ писал(а):после появления пламени розжиг пропадает или продолжает бить искру?
и таки хреново что ваш котел через такие извращения работает! особенно ибп...
"Мы легких путей не ищем"РоманМ писал(а): Добавлено спустя 51 секунду:
в сервис обратиться)))
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
нужна как минимум профилактика котла, как максимум заземлять и менять плату... ясно будет только после диагностики специалистом на месте...
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
У нас со спецами напряги некоторые... Плату или трансформатор розжига? Это все, что хочется понять (купить и привезти проще, чем найти специалиста у нас, тем более - адекватного)РоманМ писал(а):нужна как минимум профилактика котла, как максимум заземлять и менять плату... ясно будет только после диагностики специалистом на месте...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Abondarew
плату, транс отрабатывает нормально, а на плате цепь контроля пламени подсохла...
ну или нет заземления и на котле висит потенциал... то котел теряет пламя и уходит в ошибку)))
плату, транс отрабатывает нормально, а на плате цепь контроля пламени подсохла...
ну или нет заземления и на котле висит потенциал... то котел теряет пламя и уходит в ошибку)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Да уже разобрался: вторичка на трансформаторе розжига. Замена трансформатора все решила.РоманМ писал(а):Abondarew
плату, транс отрабатывает нормально, а на плате цепь контроля пламени подсохла...
ну или нет заземления и на котле висит потенциал... то котел теряет пламя и уходит в ошибку)))
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Ошибка beretta city, атмосферник. Датчик пламени?
Маладец!!
рррр-разобррраться... и не поломать...