Тема: защита от поражения током

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

защита от поражения током

Сообщение Dimteo » 17 май 2017, 16:01

Поставили вводный щит электроэнергии (счетчик, автомат до счетчика и после счетчика). Я пока до электрики не добрался (не смонтировал домовой щит со всеми автоматами, пока проект делаю, еще не скоро в общем - еще коробка под крышей) пользуюсь в подвале, в доме и так по участку. Тяну удлинитель в подвал, а там уже другими удленителя в дом или в самом подвале. Но подвал сырой, не хочу что б током дало (о плохом не будем). Когда с дома уезжаю, то удлинитель убирают. В общем думаю поставить какой дифференциальный автомат. Посоветуйте как подобрать или сразу марку с параметрами. Я пользуюсь болгаркой, свет пару точек, чайник и т.д. Иногда сварка.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dimteo
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19.04.17
Репутация: 0

Сообщение cineman » 17 май 2017, 20:23

Дифавтомат после стройки на выброс пойдёт или в щите поселится?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3178
Изображения: 4
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Москва
Репутация: 125

Сообщение Dimteo » 17 май 2017, 23:57

я видел в продаже новые из новостроек или б/у. Мне главное что б в подвале меня не замкнуло на землю если что. Так что я думаю на выброс. Бывает воды нальет в подвале, а я хожу с удлинителями, что-то сверлю, пилю, режу и т.д.
из того что нашел по быстрому.
1) https://content.onliner.by/fleamarket/8 ... e5bc2.jpeg
2) https://content.onliner.by/fleamarket/1 ... a9e6b.jpeg
3) https://content.onliner.by/fleamarket/4 ... fe86a.jpeg
4) https://content.onliner.by/fleamarket/2 ... c9bd6.jpeg
Dimteo
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19.04.17
Репутация: 0

Сообщение cineman » 18 май 2017, 02:04

Dimteo писал(а):по быстрому

Вам нужно трёхфазное УЗО? Оно используется в случае использования трёхфазного двигателя. Сколько мощности отпущено дому? С точки зрения экономии принято к одному узо подключать несколько автоматов. Например одно двухполюсное УЗО 32 А или 40 А с порогом срабатывания 30 мА питает два -три автомата на 16А. Более 16А не выдерживают розетки и вилки инструментов. Исключения составляют сварочники с двухфазным питанием. Это редкость, но стоило уточнить, нет ли у Вас на стройке такого?
В нашей деревне разумный выбор бюджетного УЗО https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog ... 96.jpg?v=9
Про Вашу деревню ничего не знаю. Там, у Вам ценообразование совецкого образца. Можно только по сочувствовать.