Тема: Защита от скачков напряжения в сети

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

Защита от скачков напряжения в сети

Сообщение РоманМ » 01 дек 2017, 15:25

Всем привет, столкнулся с такой проблемой уже неоднократно менял платы с взорванной микросхемкой и на протермах и на баксах, электронщик что в них ковырялся сказал - "скачек выше 320В длительностью меньше микросекунды" цитирую. Так вот чем советовать защищать платы от таких бяк? Варисторный мост? РНПП-113М? кто спасет рядового микросхемыча?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Code » 01 дек 2017, 18:23

Ну варисторы от коротких импульсов защищают, конечно, но термина "варисторный мост" не существует.
https://www.chipdip.ru/product/jvr-20n471k
Но чем больше напряжение и чем больше длительность импульса, тем меньше вероятность, что варистор сможет поглотить энергию импульса. Если не сможет поглотить - взорвется.

Кроме того, варистор не срабатывает мгновенно, поэтому микросхема может выйти из строя раньше.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Сообщение Джордано » 02 дек 2017, 01:18

А что сработает быстрее варистора? По моему у варистора нет временных характеристик - не видел. Там нелинейное сопротивление которое не зависит от времени.
Я себе ИБП выбирал в основном по этому признаку - варистор на входе с максимальным показателем поглощения энергии.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Джордано
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1006
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Откуда: Минск

Сообщение Code » 02 дек 2017, 07:42

Джордано писал(а):По моему у варистора нет временных характеристик - не видел

Есть, время срабатывания около 25 нс.
Поэтому правильно спроектированное устройство должно обеспечить задержку попадания импульса на чувствительные микросхемы.
Отсюда вывод - если в доме стоит УЗИП по всем правилам, а котел все равно отказывает - котел спроектирован плохо.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Сообщение cineman » 02 дек 2017, 11:16

Мне кажется, варистор, как и стабилитрон, требует балластного сопротивления, в роли которого выступают активное сопротивление и индуктивность питающих проводов.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3211
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re:

Сообщение BAXI-Ural » 04 дек 2017, 19:57

cineman писал(а):Мне кажется, варистор, как и стабилитрон, требует балластного сопротивления, в роли которого выступают активное сопротивление и индуктивность питающих проводов.
Поэтому УЗИП I и II классов ставятся на вводе, чтоб между вводом и потребителем еще была емкость-индуктивность линии...
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 12:26

А ответ то какой?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2017, 13:03

РоманМ писал(а): Так вот чем советовать защищать платы от таких бяк? Варисторный мост? РНПП-113М? кто спасет рядового микросхемыча?

BAXI-Ural писал(а):УЗИП I и II классов ставятся на вводе, чтоб между вводом и потребителем еще была емкость-индуктивность линии...
И это обязаловка!
Можно еще и III класс прикрутить, вроде Альбатрос 220/500
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 13:12

BAXI-Ural писал(а):вроде Альбатрос 220/500

так его я и подразумевал под варисторным мостом))) А что по поводу РНПП?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2017, 17:03

РоманМ писал(а):А что по поводу РНПП?

Что это? Дай информацию...
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 17:09

BAXI-Ural
их есть у меня))))))))))
http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и еще
http://www.rele.ru/d/4407d8100350f0c6d1 ... 250207.pdf
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2017, 18:04

Не ... это не то...
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Сообщение jukmarick » 10 дек 2017, 12:32

РоманМ писал(а):BAXI-Uralих есть у меня))))))))))

Реле сработает, когда плата уже сгорит.
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s
jukmarick
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 12:31


Вернуться в Электроснабжение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 5

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК