Тема: Бесперебойник или стабилизатор для настенника

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

Бесперебойник или стабилизатор для настенника

Сообщение Alex-2612 » 19 май 2008, 23:37

На форуме уже неоднократно поднимался вопрос о необходимости наличия хорошего заземления для настенника, о необходимости стабилизированного питания. Вопрос: сейчас в продаже большой выбор стабилизаторов (у нас это обширная линейка стабилизаторов РЕСАНТА), а также полно и компьютерных ИБП со встроенным стабилизатором, которые от первых не сильно убежали вперёд по цене. Хотя понятно, что ИБП лучше ставить с синусоидой на выходе, а не с меандрой, как это делают более дешёвые компьютерные, но в качестве бюджетного варианта почему бы и нет, хотя бы спасая на кратковременные выключения света. К примеру, Back UPS AVR 500 имеет встроенный неплохой стабилизатор. Как считаете уместно ли использовать для таких целей для настенника ИБП подобного рода?
Кстати, кто подскажет по схемотехнике стабилизаторов РЕСАНТА о их надёжности, и по их функционалу - гальванически ли он развязан от входа или нет? И почему серсисы не хотят брать на обслуживание котёл с ИБП, а только со стабилизатором?
Alex-2612
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
Откуда: Краснодарский кр.


Сообщение sergey 73 » 20 май 2008, 11:06

И почему серсисы не хотят брать на обслуживание котёл с ИБП, а только со стабилизатором?
По причине всё тойже апроксимированной синусоиды, которая губительна для дымососов, циркуляционных насосов, сервомоторов и трансоформторов. Сервисмны, отказывая в сервисе с такими блоками, страхуют себя от лишних проблем и разборок с клиентами. Кстати руководствуясь опытом, я тоже снимаю гарантию на электрическую часть если стоит UPS, на вопрос "почему? ведь продавец UPSa сказал что для котла пойдёт" отвечаю "вот пусть он и даёт Вам гарантию".
sergey 73
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Откуда: Воронеж

Сообщение KlimChugunkin » 20 май 2008, 12:06

Бесперебойники типа компьтерных создают якобы синусоиду импульсами напряжения, в результате синусоида получается не гладкой а резаной с искажениями на краях, и на самом деле применение таких ИБП для асинхронных двигателей, и тем боле для переключающих шаговых или трёхходовых в котлах чревато выходом из строя внутренних механизмов котла, кроме этого имеет значение подключение фазного провода к котлу, а компьтерные безперебойники как таковой фазы в режиме отсутствия внешнего питания неимеют, поэтому вам стоит поискать ИБП с гладкой синусоидой и наличием выделенной фазы, у себя применяю стабилизаторы СНН, а бесперебойники Sin-Pro.
KlimChugunkin
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Откуда: Харьков

Сообщение taran » 20 май 2008, 12:43

:arrow:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
taran
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение Alex-2612 » 05 фев 2009, 08:02

В продолжение темы прошу откликнуться КРАСНОДАРЦЕВ! Слышал что есть в продаже (перекрёсток Промышленной и Садовой) бесперебойник специально для котлов, Аккумулятор можно использовать автомобильный. Имеет вроде и стабилизатор, и цена вроде как низка порядка 3т.р. Что нибудь слышали? Распространяет фирма, продающая котлы
Alex-2612
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
Откуда: Краснодарский кр.

Сообщение @lex » 05 фев 2009, 08:18

taran
варистор не является сглаживающим элементом.
в случае превышения напряжения, он сгорая делает КЗ, в результате чего срабатывает как раз плавкая вставка.
Ничего общего со стабилизаторами это не имеет
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Изображение
@lex
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1653
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Откуда: Тула

Сообщение ing9 » 05 фев 2009, 20:32

И бесперебойники и стабилизаторы с двойным преоразованием делают синусоиду из высокой частоты. И частотные преобразователи работают так же.
Следовательно рассуждения про гарнтию, необоснованый вздор.
ing
ing9
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение VikT » 06 фев 2009, 09:57

Alex-2612";p="15694648 писал(а):В продолжение темы прошу откликнуться КРАСНОДАРЦЕВ! Слышал что есть в продаже (перекрёсток Промышленной и Садовой) бесперебойник специально для котлов, Аккумулятор можно использовать автомобильный. Имеет вроде и стабилизатор, и цена вроде как низка порядка 3т.р. Что нибудь слышали? Распространяет фирма, продающая котлы

Да там несколько фирм продает котлы.
Главное- кто производитель этих бесперебойников.
А цена в 3 т.р. подозрительна низка. Чудес не бывает.
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2024
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение Alex-2612 » 08 фев 2009, 07:20

В Краснодаре это в здании академии Сбербанка, на 2 или 3 этаже. Фирмачи торгуют японскими-корейскими котлами. И говорят бесперебойник специально для него. В качестве аккумулятора используется автомобильный. Кто-нибудь из краснодарцев щупал их что за ИБП?
Alex-2612
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
Откуда: Краснодарский кр.

Сообщение Вячеслав Дрейдин » 08 фев 2009, 12:48

название есть у сего чудного ИБП - коль вы его видели- название напишите... Но чудес правда не бывает - за 3 штуки...ИБП...?
Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13

Re: Бесперебойник или стабилизатор для настенника

Сообщение alexp_mac » 08 фев 2009, 12:54

Уже 100 раз говорилось - один из правильных вариантов Inelt Monolith2, с двойным преобразованием и возм. подкл. доп батарей. Желание найти дешевле приводит к необходимости заплатить за ремнт в неск. раз большие деньги.
alexp_mac
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 ноя 2008, 13:53
Откуда: Моск обл

Сообщение Alex_ » 08 фев 2009, 14:00

Ой-ой-ой ...
Такого рода темы далеко не один раз поднимались на форуме, и писАть, что на самом деле нужно котлу (насосу) от УПСа, просто надоело.
Alex_
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Откуда: Москва

Сообщение Alex-2612 » 09 фев 2009, 07:49

Нет, данный ИБП видел мой товарищ, но т.к. названия он не запомнил, вот через Краснодарских спецов и хочу выяснить, что это за тёмная лошадка такая?
Alex-2612
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
Откуда: Краснодарский кр.

Сообщение Alex_ » 09 фев 2009, 16:07

За эти деньги - только китайский инвертор (преобразователь =12V в ~220V) Корректная зарядка автомобильнх аккумуляторов и проблемы с испарениями из них будут вашими заботами. Хотя в "ручном" режиме так тоже можно прожить.
Alex_
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Откуда: Москва

Сообщение К.П.Д. » 09 фев 2009, 17:38

Таким стабилизатором как "Ресанта" можно угробить котёл быстрее чем без него, "Теплоком" вполне приемлем.
"Монолит2" конечно хорошо, но можно обойтись и "Intelegent 750LT"(24V), стабилизатор в нём +,- 25%. :cool:
К.П.Д.
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Откуда: Ростов-на-Дону


Вернуться в Электроснабжение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК