nan » 18 дек 2009, 11:52
На объекте пониженное напряжение(180В) соответственна понижена мощность электроконвекторов.Если поставить стабилизатор напряжения и он поднимет напряжение до 220 ,увеличится ли мощность электроконвекторов?
Вик
Претендент
Сообщения: 146 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва
Сообщение
Вик » 18 дек 2009, 11:56
Конечно.
Kokoshino
Профи
Сообщения: 609 Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск
Сообщение
Kokoshino » 18 дек 2009, 12:10
Не хилый стабилизатор нужен, проще конвекторов еще навесить.
nan
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 16:36
Репутация: 1
Сообщение
nan » 18 дек 2009, 12:16
5 кВт ресанта ,на ветке 2 конвектора 2кВ и1 Квт и водонагреватель 1.3-2 кВт
VikT
Гуру
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар
Сообщение
VikT » 18 дек 2009, 12:20
При пониженном напряжении нжно и мощность стабилизатора больше иметь. При входном напряжении 180В на 50% больше, чем мощность нагрузки, при 160В- на 100%.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
nan
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 23 ноя 2007, 16:36
Репутация: 1
Сообщение
nan » 18 дек 2009, 12:22
т.е. в моем случае стабилизатор 8 кВт надо ?
VikT
Гуру
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар
Сообщение
VikT » 18 дек 2009, 12:51
Ну да.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вик
Претендент
Сообщения: 146 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва
Сообщение
Вик » 18 дек 2009, 13:08
VikT писал(а): При пониженном напряжении нжно и мощность стабилизатора больше иметь. При входном напряжении 180В на 50% больше, чем мощность нагрузки, при 160В- на 100%.
Это откуда такие данные, что-то я не помню такого.
VikT
Гуру
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар
Сообщение
VikT » 18 дек 2009, 13:11
А в паспорт на изделие слабо взглянуть?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вик
Претендент
Сообщения: 146 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва
Сообщение
Вик » 18 дек 2009, 13:29
VikT писал(а): А в паспорт на изделие слабо взглянуть?
Глянул, рекомендации для "щадящего" режима +25%
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
VikT
Гуру
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар
Сообщение
VikT » 18 дек 2009, 13:42
Это из паспорта "Ресанты" разве?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вик
Претендент
Сообщения: 146 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва
Сообщение
Вик » 18 дек 2009, 14:07
Посмотрел на Ресанту паспорт, действительно... помойка какая-то
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
VikT
Гуру
Сообщения: 2032 Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар
Сообщение
VikT » 18 дек 2009, 16:52
И я вот чуть ошибся, но с запасом
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Пятницa
Гуру
Сообщения: 2415 Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:
Сообщение
Пятницa » 18 дек 2009, 18:30
Всё правильно. С запасом. Там и кривая есть, в зав. от напряжения - мощь.
Все гениальное - просто.
ХАвьер
Претендент
Сообщения: 77 Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:
Сообщение
ХАвьер » 19 дек 2009, 00:09
У меня немного другой вопрос сколько в среднем по времени будет работать циркуляционныи насос от ИБП на 1000 А.ч.?
"Дорогу осилит идущий"
аристошка
Мастер
Сообщения: 1984 Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:
Сообщение
аристошка » 19 дек 2009, 10:13
а что ресанта стабилизатор?
я думал что это какая то металлическая коробочка
с непонятными функциями
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
александр1
Претендент
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 12 дек 2009, 08:26
Репутация: 0
Сообщение
александр1 » 19 дек 2009, 18:33
стабилизатор для бытового газового котла какой лучше
razin
Претендент
Сообщения: 141 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3
Сообщение
razin » 19 дек 2009, 19:17
александр1
для какой цели вы его хотите установить? у вас пониженное или повышенное напряжение?
alexp_mac
Претендент
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 29 ноя 2008, 13:53
Репутация: 0
Откуда: Моск обл
Сообщение
alexp_mac » 19 дек 2009, 19:26
ненужен котлу стабилизатор. не-ну-жен! ему нужен ибп с двойным преобразованием, т.е. на выходе всегда будет правильное напряжение с синусоидой. при современном развитии электтроники стабилизатор вообще мертвое устройство, но дело в том, что он дешевый, а дешево хорошо не бывает.
razin
Претендент
Сообщения: 141 Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3
Сообщение
razin » 20 дек 2009, 14:56
стаб нужен только в двух случаях, если напряжение понижено или повышено, так-же нужно учитывать что если это релейный стаб, то срок его работоспасобности от 1 года до 3 лет , и то если повезет