Какое реле поставить?

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

Igo
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 17:39
Репутация: 0

Какое реле поставить?

Сообщение Igo »

какое реле нужно поставить на насосную станцию, для того чтобы в случае несработки реле давления, в течении 10 минут, она автоматически отключалась.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Это такая защита от сухого хода?

Igo
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 17:39
Репутация: 0

Re: Какое реле поставить?

Сообщение Igo »

я не разбираюсь. на предыдущей станции переодически слипались контакты и она работала пока её не выключишь с розетки. однажды пришел с работы воды нет, насос гудит и дымится, пришлось менять станцию. теперь боюсь как бы и с этой станцией такого не вышло.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Igo
Тут две версии:
1. кончилась вода в колодце
2. действительно не выключился автомат давления.
Решение первого вопроса - защита от сухого хода
Решение второй проблемы - установка второго реле давления, электрически включённого последовательно с первым реле, и подключённого к той же точке по воде.

Igo
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 17:39
Репутация: 0

Re: Какое реле поставить?

Сообщение Igo »

то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Igo писал(а):то есть нет такого устройства, чтоб при появлении нагрузки начинал обратный отсчет времени и если нагрузка не пропадает, в течении заданного интервала, прерывал подачу электричества?
Есть таймеры на отключение. Но придётся использовать контактор для коммутации насоса. Большинство таймеров не потянут ток насоса.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Есть таймеры на задержку включения или выключения. Модули на DIN рейку. У Legrand посмотрите. Но, реле же не будет знать например, что идет нормальный длительный разбор воды.

loginza18741
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 май 2013, 13:04
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение loginza18741 »

Фигню не придумывайте. Для того чтоб контакты незалипали ставят магнитные пускатели, которые управляются этим реле давления. с правильно подобранным пускателем залипаний не будет, но для надежности их можно поставить последовательно пару штук, но это уже слишком сильный перебздеж.
ch-vodosnab.ru

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А если уж ну очень хочется безопасности, то поставь реле по температуре и прилепи ее на помпу насоса выставив ее на 30 градусов, начнет кипеть, отключится. Ну и желательно правильно насос еще подобрать, а то бывает что от него хотять больше чем он может, вот он и пыхтит пытаясь запрошенное давление набрать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

massmeter
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:36
Репутация: 0

Сообщение massmeter »

Loginza прав. Необходимо промежуточное силовое реле. У реле давления малая скорость размыкания контактов. В процессе размыкания контактов работающий двигатель насоса переходит в генераторный режим с отсутствующей нагрузкой. Т. е. напряжение на размыкающихся контактах значительно превышает напряжение питания. Реле тоже будут подгорать, но их замена проще и дешевле. Еще лучше использовать 2 пары последовательно соединенных контактов НО. Еще есть такая замечательная железяка как твердотельное реле. Работает вечно, если подобрать с запасом по току и напряжению. И с цепью искрогашения. Смотрите их на сайте OWEN точка ru

Ответить

Вернуться в «Электроснабжение»