Защита от скачков напряжения в сети
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Защита от скачков напряжения в сети
Всем привет, столкнулся с такой проблемой уже неоднократно менял платы с взорванной микросхемкой и на протермах и на баксах, электронщик что в них ковырялся сказал - "скачек выше 320В длительностью меньше микросекунды" цитирую. Так вот чем советовать защищать платы от таких бяк? Варисторный мост? РНПП-113М? кто спасет рядового микросхемыча?
рррр-разобррраться... и не поломать...
Ну варисторы от коротких импульсов защищают, конечно, но термина "варисторный мост" не существует.
https://www.chipdip.ru/product/jvr-20n471k" onclick="window.open(this.href);return false;
Но чем больше напряжение и чем больше длительность импульса, тем меньше вероятность, что варистор сможет поглотить энергию импульса. Если не сможет поглотить - взорвется.
Кроме того, варистор не срабатывает мгновенно, поэтому микросхема может выйти из строя раньше.
https://www.chipdip.ru/product/jvr-20n471k" onclick="window.open(this.href);return false;
Но чем больше напряжение и чем больше длительность импульса, тем меньше вероятность, что варистор сможет поглотить энергию импульса. Если не сможет поглотить - взорвется.
Кроме того, варистор не срабатывает мгновенно, поэтому микросхема может выйти из строя раньше.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А что сработает быстрее варистора? По моему у варистора нет временных характеристик - не видел. Там нелинейное сопротивление которое не зависит от времени.
Я себе ИБП выбирал в основном по этому признаку - варистор на входе с максимальным показателем поглощения энергии.
Я себе ИБП выбирал в основном по этому признаку - варистор на входе с максимальным показателем поглощения энергии.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Есть, время срабатывания около 25 нс.Джордано писал(а):По моему у варистора нет временных характеристик - не видел
Поэтому правильно спроектированное устройство должно обеспечить задержку попадания импульса на чувствительные микросхемы.
Отсюда вывод - если в доме стоит УЗИП по всем правилам, а котел все равно отказывает - котел спроектирован плохо.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Поэтому УЗИП I и II классов ставятся на вводе, чтоб между вводом и потребителем еще была емкость-индуктивность линии...cineman писал(а):Мне кажется, варистор, как и стабилитрон, требует балластного сопротивления, в роли которого выступают активное сопротивление и индуктивность питающих проводов.
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
РоманМ писал(а): Так вот чем советовать защищать платы от таких бяк? Варисторный мост? РНПП-113М? кто спасет рядового микросхемыча?
И это обязаловка!BAXI-Ural писал(а):УЗИП I и II классов ставятся на вводе, чтоб между вводом и потребителем еще была емкость-индуктивность линии...
Можно еще и III класс прикрутить, вроде Альбатрос 220/500
Лучшее решение - стандартное решение....
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
BAXI-Ural
их есть у меня))))))))))
http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и еще
http://www.rele.ru/d/4407d8100350f0c6d1 ... 250207.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
их есть у меня))))))))))
http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и еще
http://www.rele.ru/d/4407d8100350f0c6d1 ... 250207.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
рррр-разобррраться... и не поломать...