P.S. Всех обитателей форума поздравляю с наступающим праздником!
Вопрос про пристроенную котельную и дымоход.
- thermin
- Претендент

- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
- Репутация: 9
- Откуда: Электросталь
- Контактная информация:
Вопрос про пристроенную котельную и дымоход.
Господа уважаемые проектировщики. Есть вопрос по проектированию дымохода от пристроенной котельной 4 МВт к жилому 25 этажному дому. Дымоход, длиной почти 60 м, предусматривается провести по фасаду того самого дома. Кто нибудь встречался проблемой с данного вида, какие есть подводные камни, регламентирующая документация и т.п.
P.S. Всех обитателей форума поздравляю с наступающим праздником!
P.S. Всех обитателей форума поздравляю с наступающим праздником!
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Для меня была самая большая проблема настроить горелки на котлах при таких высоких дымоходах из-за избыточной тяги.
При этом давление газа на горелки допускается только низкое. Соответственно при запуске и переходах с режимов возникает раскачка на газораспределительном устройстве и горелка отрубается по реле давления газа.
ing
При этом давление газа на горелки допускается только низкое. Соответственно при запуске и переходах с режимов возникает раскачка на газораспределительном устройстве и горелка отрубается по реле давления газа.
ing