Вопрос про пристроенную котельную и дымоход.

Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Аватара пользователя
thermin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:54
Репутация: 9
Откуда: Электросталь
Контактная информация:

Вопрос про пристроенную котельную и дымоход.

Сообщение thermin »

Господа уважаемые проектировщики. Есть вопрос по проектированию дымохода от пристроенной котельной 4 МВт к жилому 25 этажному дому. Дымоход, длиной почти 60 м, предусматривается провести по фасаду того самого дома. Кто нибудь встречался проблемой с данного вида, какие есть подводные камни, регламентирующая документация и т.п. :?:

P.S. Всех обитателей форума поздравляю с наступающим праздником!

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Для меня была самая большая проблема настроить горелки на котлах при таких высоких дымоходах из-за избыточной тяги.
При этом давление газа на горелки допускается только низкое. Соответственно при запуске и переходах с режимов возникает раскачка на газораспределительном устройстве и горелка отрубается по реле давления газа.
ing