Подключение 2х котлов в один дымоход
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Подключение 2х котлов в один дымоход
Заказчик хочет подключить 2 котла в один дымоход. Котлы один дизельный второй твердотопливный. Для попеременной работы оных, длч отсечки котлов предусмотреть шиберы. Вопрос - почему так делать нельзя? Дайте ссылка на соответствующую литературу. Спасибо
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Нормы не позволяют. Если шибер не сработает и дымоход будет чем то перекрыт, то выхлоп дизеля выйдет через твёрдотопливник и всем жильцам станет кранты.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
В СНиПах не прописано, что нельзя. Насколько я помню, подключение к дымоходу должно быть на разных высотных отметках. Кроме того должны быть вертикальные независимые участки, чтобы вначале газ пошел вверх, и чтобы перетечь в другой котел нужно было газу пойти вниз, а вниз он не пойдет. Кроме того там еще куча но есть, но прямой ссылки, что нельзя я не встречал.
Мужик сказал - мужик сделал!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Попробуй посмотреть СНиП 2.04.05-91 начиная с пункта 3.62.Там про устройство дымоходов печного отопления,но насколько я помню другие ( газ , дизель, и т.п.)просто ссылаются на этот снип. Можно ещё с пожарниками пообщаться , мож чего умного подскажут.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Перерыл все снипы - четких запретов не нашел.
Вот что пишут на сайте производителей котлов Jeremias
Принципиально возможно использование одного дымохода для двух разных типов котлов только при соблюдении 3 условий:
1.недопустима одновременная работа обоих теплогенераторов (котлов). Т.е один используется как основной, а второй только как резервный;
2.обязательно использование в соединительных линиях (газоходах) обоих котлов поворотных шиберов (заслонок);
3.дымоход должен быть подобран на базе расчета, результаты которого удовлетворят условиям «по давлению и по температуре» при работе каждого из котлов на всех режимах их эксплуатации и при любых погодных условиях.
При этом ввиду использования твердотопливного котла, обязательно использование только двустенного дымохода (утепленного).
Вот что пишут на сайте производителей котлов Jeremias
Принципиально возможно использование одного дымохода для двух разных типов котлов только при соблюдении 3 условий:
1.недопустима одновременная работа обоих теплогенераторов (котлов). Т.е один используется как основной, а второй только как резервный;
2.обязательно использование в соединительных линиях (газоходах) обоих котлов поворотных шиберов (заслонок);
3.дымоход должен быть подобран на базе расчета, результаты которого удовлетворят условиям «по давлению и по температуре» при работе каждого из котлов на всех режимах их эксплуатации и при любых погодных условиях.
При этом ввиду использования твердотопливного котла, обязательно использование только двустенного дымохода (утепленного).
Дмитрий, и я не могу отослать к документам, далёк от темы, но есть картинки для конденсатных котлов Бакси, где по пять котлов сидит на одной трубе. И это при заборе воздуха из помещения. Видел чертежи поквартирных дымоходов, в которых на одном стояке могут сидеть двадцать и более настенников. Шиберов там никаких нет естественно. Но характерная деталь таких дымоходов - открытый нижний конец, который обычно затыкают конденсатосборником. В любом случае есть прецеденты использования общего дымохода двумя котлами. Если удастся найти проект с двумя котлами за подписью А С Багаченковой, то можно ссылаться на него почти как на СНиП.
Наталкивает. Не смог найти баксивскую картинку крышной конденсатной котельной с каскадом работающем на общую трубу. Забор там из помещения. Дома должна быть фотка уличного дымохода, общего на два полмегаваттных котла.Kokoshino писал(а):У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
в снипах упоминания толлько про печное отопление - 2 печки на один дымоход и обязательно в дымоходе разделитель минимум 1 метр длиной.
И упоминание поквартирного отопления - с котлами работающими под избыточным давлением (с закрытой камерой сгорания и вентотсосом дымовых газов)
Про упоминание о возможности устанавливать 2 разных по типу котла и(или) одновременной их работе не нашел.
И упоминание поквартирного отопления - с котлами работающими под избыточным давлением (с закрытой камерой сгорания и вентотсосом дымовых газов)
Про упоминание о возможности устанавливать 2 разных по типу котла и(или) одновременной их работе не нашел.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Dim@ писал(а):в снипах упоминания

Добавлено спустя 3 минуты:
а какая разница, котёл или печь - оба теплогенераторы...Dim@ писал(а): про печное отопление
ну и всё тогда... п. 6.2.5 в действии:Dim@ писал(а):Про упоминание о возможности устанавливать 2 разных по типу котла и(или) одновременной их работе не нашел.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа
Последний раз редактировалось Пятницa 12 фев 2013, 11:39, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - просто.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
У Вайсхаупта на этот случай стоят обратные клапаны. При работе в Каскаде нудно менять параметр частоты вращения двигателей горелок, из-за увеличившегося сопротивления (мы сначала не знали, так работало и не жужжалоcineman писал(а):Наталкивает. Не смог найти баксивскую картинку крышной конденсатной котельной с каскадом работающем на общую трубу. Забор там из помещения. Дома должна быть фотка уличного дымохода, общего на два полмегаваттных котла.Kokoshino писал(а):У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?

Re:
Так, минуточку))) Это, Вы хотите сказать, что если сделать принудительный отвод дымовых газов (по простому, дымосос поверх Шиделя "вкутить"), то можно на один дымоход камин (у меня забор воздуха внешний) и Нуволу повесить?Kokoshino писал(а):Товарищ, вы тут насоветуете щас. У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?cineman писал(а):Вот оно, и без всяких шиберов