Мне рисуется конструкция по аналогии с реверсивным рубильником. Установить два шибера на одной высоте и связать их заслонки так, что в крайних положениях один будет полностью закрыт, второй полностью открыт.
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
Kokoshino писал(а):У еремеиса все это есть,
Точно! Сейчас нашёл.
Kokoshino писал(а):они будут шевелится раз в сто лет
Это решаемо, если можно будет снять сигнал работающей горелки основного котла. В период его простоя можно периодически открывать -закрывать шибер резервного котла. Вопрос другой - будет ли электричество для закрытия основного шибера? Не хочет ли заказчик использовать ТТ котёл гравитационно. У Jeremias предполагаются только приводы без возвратной пружины, для закрытия которых требуется напряжение. А за пружинные приводы агитировать не стану. У нас много отказов было по ним. Не только не закрывают полностью, но и не открывают иногда вообще.
http://www.jeremias.ru/catalog/accessories/valves" onclick="window.open(this.href);return false;
В том приводе LM 230-S, что Jeremias до 200 мм рекомендует, есть контакт состояния.
http://belimo.ru/files/LM230A_%20LM230A-S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Контактами можно контролировать состояние обоих шиберов, включив их контрольные контакты в цепь запуска горелки так, как это делается на шунтовых клапанах. Сигнал пуска горелки таким образом подаётся на ногу "3" и на последовательно включённые допконтакты приводов с которых возвращается на горелку.