Подключение 2х котлов в один дымоход

Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Подключение 2х котлов в один дымоход

Сообщение Dim@ »

Заказчик хочет подключить 2 котла в один дымоход. Котлы один дизельный второй твердотопливный. Для попеременной работы оных, длч отсечки котлов предусмотреть шиберы. Вопрос - почему так делать нельзя? Дайте ссылка на соответствующую литературу. Спасибо

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нормы не позволяют. Если шибер не сработает и дымоход будет чем то перекрыт, то выхлоп дизеля выйдет через твёрдотопливник и всем жильцам станет кранты.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

это я понимаю. это в снипах гденть прописано?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

В СНиПах не прописано, что нельзя. Насколько я помню, подключение к дымоходу должно быть на разных высотных отметках. Кроме того должны быть вертикальные независимые участки, чтобы вначале газ пошел вверх, и чтобы перетечь в другой котел нужно было газу пойти вниз, а вниз он не пойдет. Кроме того там еще куча но есть, но прямой ссылки, что нельзя я не встречал.
Мужик сказал - мужик сделал!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и датчик специальный есть еще для дизеля. как только тепло с ТТ котла пошло в трубу, дизель затыкается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Попробуй посмотреть СНиП 2.04.05-91 начиная с пункта 3.62.Там про устройство дымоходов печного отопления,но насколько я помню другие ( газ , дизель, и т.п.)просто ссылаются на этот снип. Можно ещё с пожарниками пообщаться , мож чего умного подскажут.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Перерыл все снипы - четких запретов не нашел.
Вот что пишут на сайте производителей котлов Jeremias
Принципиально возможно использование одного дымохода для двух разных типов котлов только при соблюдении 3 условий:
1.недопустима одновременная работа обоих теплогенераторов (котлов). Т.е один используется как основной, а второй только как резервный;

2.обязательно использование в соединительных линиях (газоходах) обоих котлов поворотных шиберов (заслонок);

3.дымоход должен быть подобран на базе расчета, результаты которого удовлетворят условиям «по давлению и по температуре» при работе каждого из котлов на всех режимах их эксплуатации и при любых погодных условиях.

При этом ввиду использования твердотопливного котла, обязательно использование только двустенного дымохода (утепленного).

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Дмитрий, и я не могу отослать к документам, далёк от темы, но есть картинки для конденсатных котлов Бакси, где по пять котлов сидит на одной трубе. И это при заборе воздуха из помещения. Видел чертежи поквартирных дымоходов, в которых на одном стояке могут сидеть двадцать и более настенников. Шиберов там никаких нет естественно. Но характерная деталь таких дымоходов - открытый нижний конец, который обычно затыкают конденсатосборником. В любом случае есть прецеденты использования общего дымохода двумя котлами. Если удастся найти проект с двумя котлами за подписью А С Багаченковой, то можно ссылаться на него почти как на СНиП.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Запрета нигде не встречал. Более того, часто видел уже сделанные такие системы.Работать будет. Шиберы обязательно. Работа только по одному.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Вот оно, и без всяких шиберов
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

cineman писал(а):Вот оно, и без всяких шиберов
Товарищ, вы тут насоветуете щас. У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Kokoshino писал(а):У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?
Наталкивает. Не смог найти баксивскую картинку крышной конденсатной котельной с каскадом работающем на общую трубу. Забор там из помещения. Дома должна быть фотка уличного дымохода, общего на два полмегаваттных котла.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Dim@ писал(а):Перерыл все снипы - четких запретов не нашел.
Dim@ писал(а):Вот что пишут на сайте производителей котлов
Давай уж лучше из СНиПов цитаты... :)
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

в снипах упоминания толлько про печное отопление - 2 печки на один дымоход и обязательно в дымоходе разделитель минимум 1 метр длиной.
И упоминание поквартирного отопления - с котлами работающими под избыточным давлением (с закрытой камерой сгорания и вентотсосом дымовых газов)
Про упоминание о возможности устанавливать 2 разных по типу котла и(или) одновременной их работе не нашел.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Dim@ писал(а):в снипах упоминания
:) ну что, мне цитировать что ли п.п. 6.2.5 и 6.6.9?

Добавлено спустя 3 минуты:
Dim@ писал(а): про печное отопление
а какая разница, котёл или печь - оба теплогенераторы...
Dim@ писал(а):Про упоминание о возможности устанавливать 2 разных по типу котла и(или) одновременной их работе не нашел.
ну и всё тогда... п. 6.2.5 в действии:
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа
Последний раз редактировалось Пятницa 12 фев 2013, 11:39, всего редактировалось 3 раза.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

cineman писал(а):
Kokoshino писал(а):У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?
Наталкивает. Не смог найти баксивскую картинку крышной конденсатной котельной с каскадом работающем на общую трубу. Забор там из помещения. Дома должна быть фотка уличного дымохода, общего на два полмегаваттных котла.
У Вайсхаупта на этот случай стоят обратные клапаны. При работе в Каскаде нудно менять параметр частоты вращения двигателей горелок, из-за увеличившегося сопротивления (мы сначала не знали, так работало и не жужжало :-)

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Re:

Сообщение yao »

Kokoshino писал(а):
cineman писал(а):Вот оно, и без всяких шиберов
Товарищ, вы тут насоветуете щас. У вас забор воздуха с улицы... ни на какие мысли не наталкивает?
Так, минуточку))) Это, Вы хотите сказать, что если сделать принудительный отвод дымовых газов (по простому, дымосос поверх Шиделя "вкутить"), то можно на один дымоход камин (у меня забор воздуха внешний) и Нуволу повесить? :roll:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

теоретически если поставить дымосос на камин до общей дымовой трубы - то да.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

У меня Нувола - с открытой камерой :roll:

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Камин с дымососом... Это как вместо зажигалки носить с собой паяльную лампу... челябинский камин вобчем :mrgreen:

Ответить