Тема: Дымоход

Керамические дымоходы, дымоходы из нержавеющей стали, коаксиальные и др. дымоходы
Дымоход

Сообщение Valitov » 07 май 2013, 07:45

Приветствую участников форума.

Помогите разобраться с дымоходом от котла.
Есть дом в 3 этажа, и к нему одноэтажная пристройка - гараж с котельной.
Есть 2 варианта вывести дымоход 1 - выше кровли основного дома, 2 - выше крыши пристройки. ширина пристройки 7м. См. картинку

Изображение



Можно ли вывести дымоход по варианту 2? Пройдет ли проверку такой дымоход у пожарников и газовщиков. У кого был опыт согласования такого дымохода.
По нормам написано, что если дымоход отстоит более чем на 3м от конька, то дымоход нужно выводить на высоту 10гр по горизонтали от конька. Относится ли это если у дома есть пристройка в которой выведен дымоход?
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение Dim@ » 07 май 2013, 08:32

Второй вариант не катит.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8855
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Пятницa » 07 май 2013, 09:48

Valitov писал(а):то дымоход нужно выводить на высоту 10гр по горизонтали от конька. Относится ли это если у дома есть пристройка в которой выведен дымоход?

относится, относится...
и не вздумайте делать ниже положенного, едва пройдя свес крыши - проверено, задувает...
кстати, труба 2 в котельной тоже нужна - как вентиляция и приток... + окно, если газовый котёл...
Все гениальное - просто.
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Сообщение водолейЕкб » 07 май 2013, 11:24

Полу-турбо насадка PT 20 для удаления отработавших газов. вот что вас спасет, если котел газовый. кроме протерма, еще к бакси точно подключается, к остальным напольникам не пробовал)))
водолейЕкб
Профи
Профи
 
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Valitov » 07 май 2013, 11:36

Спасибо за ответы.
Вентиляция (вытяжка и приток) и окно, конечно же будут.
Еще по дымоходу вопрос. если котел надувной с горелкой, допустимо ли наличии в дымоходе 5 отводов 90гр.?, плюс еще шумоглушитель будет и горизонтальный участок в 1,5м. Хватит ли давления для удаления газов?
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение водолейЕкб » 07 май 2013, 11:50

У вас какая площадь? чем вас атмосферник не устроил?
водолейЕкб
Профи
Профи
 
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Откуда: Екатеринбург

Re:

Сообщение Valitov » 07 май 2013, 13:12

водолейЕкб писал(а):У вас какая площадь? чем вас атмосферник не устроил?


около 560м2. там пока нет газа, в будущем обещают провести, а на первое время будет на дизеле,
потом соответственно поменяем горелку.
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение Пятницa » 07 май 2013, 17:10

Valitov писал(а): в дымоходе 5 отводов 90гр.

5 углов под 90 гр?
Все гениальное - просто.
Пятницa
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Откуда: Московский регион

Re: Дымоход

Сообщение Valitov » 08 май 2013, 07:00

Да, 5 углов.
А еще вопрос такой, если котел 64 квт, то нужна в котельной дверь наружу?
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение xpurp » 08 май 2013, 16:19

Valitov писал(а):А еще вопрос такой, если котел 64 квт, то нужна в котельной дверь наружу?

да вроде нет. есть у нас несколько котельных с 100 квт витогазами без отдельного входа, газовщики приняли без вопросов. главное чтоб окно было. площадь окна расчитывается по кубатуре помещения.0,3 м2 окна на 10 м2 площади помещения(при высоте 2,5м), но не менее 0,5 м2.формулу расчета по кубам не вспомню.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
xpurp
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Откуда: Магнитогорск

Сообщение Code » 08 май 2013, 21:40

А что там с теплоизоляцией и конденсатом будет?
Внешний вид вообще кранты. "Повбывав бы" этих застройщиков.
Выстроить домину, и потом решать с дымоходом - это по нашему.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2527
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re:

Сообщение Valitov » 09 май 2013, 09:36

Code писал(а):А что там с теплоизоляцией и конденсатом будет?
Внешний вид вообще кранты. "Повбывав бы" этих застройщиков.
Выстроить домину, и потом решать с дымоходом - это по нашему.


Дымоход будет в теплоизоляции, внизу будет установлен сборник конденсата, по поводу внешнего вида будет думать дизайнер. Может выложат кирпичом, а может так и оставят нержавейку.
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение RUZALIN » 09 май 2013, 18:20

А почему бы не поставить турбо котёл или конденсатник?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3022
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Сообщение Valitov » 12 сен 2013, 10:17

С дымоходом разобрались сделали по варианту 1. Теперь вопрос с вытяжкой из котельной. Будет газ, а значит нужно делать ее естественной. Для этого достаточно ли ее вывести сразу через кровлю (вариант 2) или то же делать как дымоход по варианту 1.
Изображение
Valitov
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04

Сообщение Sashochek » 15 авг 2016, 10:45

Второй вариант однозначно не подходит!
Sashochek
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 13:53

Сообщение Rector » 26 май 2017, 16:38

Конечно, первый применим.
Rector
Аватара пользователя
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 май 2017, 13:22


Вернуться в Дымоходы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК