Дымоход по ГОСТу

Сообщение Захар »

Всем добрый вечер. Появился вопрос при обвязки котла (Buderus 73 квт). У этого котла (Buderus 73 квт) оказалось сечение дымохода 200мм, А у нас заложен, в шахте, внутри дома сэндвич дымоход внутренним сечением 180мм - длина около 20ти метров (от котельной до крыши) дом 3 этажа+ мансард а котельная 0 эт (подвал).
ВОПРОС: Стоит ли перебирать, менять дымоход?
А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

По нормам уменьшение диаметра от котла не допускается.
Все будет зависеть от конкретного пожарника.
Он может: не заметить, не заметить за деньги, пойти на принцип.
Физически ... даже не знаю, будь это 7...14 метров, я бы сказал, что не влияет. А тут не знаю.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Code писал(а):Физически ... даже не знаю, будь это 7...14 метров, я бы сказал, что не влияет
А почему? Дураки что ли нормы разрабатывали :D
Мужик сказал - мужик сделал!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

igor1307 писал(а):А почему? Дураки что ли нормы разрабатывали
Нет, ГОСТы разрабатывают умные люди, сознательное исключающие детали в целях безусловного достижения безопасности.
Посмотрел еще раз графики. До 20 метров тяга только растет, но не настолько значительно, чтобы переход на другой размер был допустим.

http://www.google.by/imgres?q=%D0%B7%D0 ... =204&ty=65" onclick="window.open(this.href);return false;

С другой стороны, для квадратной трубы вообще можно 18. Нужно поискать такой график для круглой трубы, и посмотреть по мощности и высоте. Может, прокатит.

Аватара пользователя
weise
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Дымоход по ГОСТу

Сообщение weise »

Захар писал(а): А если оставить все как есть, (и с играть переходниками )то тогда что нас ждет будущем?
плюсы и минусы ??? Заранее спасибо!!!
Если из-за сужения дымохода будет недостаточная тяга и как результат недостаточное поступление воздуха на горение, то будет активное образование сажи в камере сгорания, она будет забивать теплообменник.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...

Аватара пользователя
Захар
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:24
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Захар »

И все таки, это допустимо?
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Захар писал(а):И все таки, это допустимо?
Шо? Сильно охота? :mrgreen:
По правилам присоеденительный патрубок долженбыть не меньше выходного патрубка котла.
Что же до самого дымохода то его достаточность проверяется рассчетным путем...
А еще есть пословица "семь раз отмерь..." :D
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Захар
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:24
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Захар »

все таки надо перебирать?! После обделки... ммда...
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

BAXI-Ural писал(а):есть пословица "семь раз отмерь..."
А еще есть поговорка: " Сначала делаем, потом думаем". :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Захар писал(а):После обделки...
Да обделались вы по полной... Без обид конечно - но котельную не понятно как собираете, с дымоходом облажались - Интересно посмотреть что вы с отоплением там нагородили.
Дымоход однозначно надо менять - даже за деньги сомневаюсь что его примут.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Пристенный дымоход из сэндвичей не рассматривали в качестве варианта?В некоторых случаях может оказаться дешевле и безгеморройнее ,чем перебор кладки.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а):Что же до самого дымохода то его достаточность проверяется рассчетным путем..
И вот даже не среагировал человек... :?
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BAXI-Ural
Таки не умеет человек расчитывать дымоходы

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Таки не умеет человек расчитывать дымоходы
Да это сразу было понятно...
Но строя избушку в "6 соток" и "обделавшись" при этом, товарисч хочет получить серьезное экспертное заключение "нахаляву", ага!
Я еще не видел ни одного инженера (проектировщика, монтажника) с такими доходами. Ладно бы бесплатного совета просил бы пенсионер из деревно Гадюкино...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не факт, что расчет покажет на то, что дымоход можно использовать. Насколько я понимаю там еще горизонтальный участок у него должен быть. Да и при длине 20 метров на таком диаметре бОльшую роль начинает играть гидродинамическое сопротивление. В общем на расчет я бы не уповал так уж сильно. Тем более приемщик может упереться и на него просто болт положить.
Я бы думал в сторону сокрытия результатов "преступления", спрятав переходник 200/180 в недоступное место. А с технической точки зрения ограничил бы мощность котла под имеющуюся пропускную способность дымохода. Это делается просто при наладке. Измеряется разряжение в нижней части дымохода и плавно увеличивается мощность горелки. Как только разряжение приблизится к нулю, то процесс останавливается. Зимой в морозы нужно процесс повторить, так как тяга трубы зависит от температуры наружного воздуха. Можно таким образом "натянуть" еще пару-тройку киловатт мощности.
Ну или менять дымоход, если денег куры не клюют. Но кстати еще не факт, что установив так же "на глазок" трубу диаметром 200 мм можно настроить котел на номинальную мощность 72 кВт. Мы же не знаем длину горизонтального участка, количество поворотов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Имея все данные установки, не сложнои не дорого сказать "да" или "нет", и как заметил Прохожий, можно поиграться с мощностью (правда с атмосферниками маневр небольшой,- это тебе не дутевая горелка с постоянным "альфа", либо как на ДеДитриш - горелка полного предварительного смешения, опять же с почти постоянным "альфа").
Но если все же "да", то оформить "законно" это можно через проект, а это уже другие деньги и время...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Захар
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 11:24
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Захар »

Всем добрый вечер. Всем большое спасибо, за ответы, советы.
Значат, над котлом (вертикально) подымается дымоход 1 метр диаметром 200мм Затем два уголка по 45 градусов тоже диаметром 200мм + еще меньше одного метра кусок трубы диаметром 200мм потом только через переходник врезаемся вертикальный в сэндвич трубу, которая идет без поворотов до крыши около 20 ти метров. Так то - всего 2 сантиметра разница между 200 и 180, думаю погоды не сделает?
Посмотрим, После обвязки включим на все...
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Захар писал(а):всего 2 сантиметра разница между 200 и 180, думаю погоды не сделает
Подход хороший :D
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

+100500

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вообще то 19% разница в сечениях.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить