Сообщение Andersen » 22 дек 2017, 18:25

Здравствуйте уважаемые.
Проблема вот в чем. В гараже стоит vitogas 050. Прихожу в один прекрасный момент в гараж а там холодно. Котел стоит. Вскрыл топочный автомат( так как из него был запах) а там сгоревшие дорожки на клемме 41.
Автомат S4564QT 1006 1.
Грешили на клапан т.к сгоревшие дорожки идут к реле газового клапана с фишки 41 средний контакт на автомате.
Купил новый топочный автомат подключил фишки, на клапана одевать не стал. Включаю и опять сгорели теже дорожки.
Подскажите чайнику что смотреть. До того как рубануло к котлу никто не подходил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:19, всего редактировалось 1 раз.
Andersen
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 18:06

Re: viessmann vitogas 050 проблема с топочным автоматом

Сообщение marckin » 04 янв 2018, 10:32

Реле проверьте. На что оно переключает, не на корпус ли? У меня на работе подобный эффект был с другим правда котлом, так там реле коротило. Как ни включает котел - пакетник выбивает, а извещатель СМС присылает, что свет выбило...
marckin
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 09:39

Сообщение GoshaRuk » 01 фев 2018, 10:01

такое же было