Нужны проверенные решения по следующей проблеме.
Установлена система GEBERIT - встроенный в стену бачок. От него идет труба смыва вниз, примерно 350мм, заканчивается уголком под 90 град из стены. Установлен напольный унитаз LAUFEN Pro, у него отверстие для стыковки с трубой смыва, ось горизонтально смотрит в стену. В GEBERITе есть штатный патрубок для соединения трубы бачка с унитазом, с манжетой. В уголке трубы бачка своя уплотнительная резинка. Все по размерам сходится, при сборке все плотно, а при запуске течет и в унитазе (из под манжеты) и в уголке. Приходили одни крутые, помазали силиконом, результат ноль, пришли другие крутые, но ничего нового предложить не могут. У меня такое впечатление, что при спуске с высоты 350-400 мм все выбивает. Самое главное, что все соединения по западным стандартам и наши трубки, манжеты не стыкуются. Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Герметиза системы смыва унитаза с бачком за стеной.
Модератор: Geberit Москва
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Инструкция по установке патрубков см.здесь: http://catalog.geberit.com/File_Contain ... 0.0_00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно отрезали короче, чем нужно.
Возможно унитаз установлен несоосно патрубкам и в соединениях получился перекос.
Возможно при монтаже повредили манжеты.
Последовательность решения:
Проверить длину патрубка - снять уплотнения и выполнить замеры как указано по ссылке.
если все нормально, то проверить состояние уплотнений - нет ли в них порезов.
Обязательно проверить соосность.
Если проблемы не выявите - вызывайте сервисную службу Геберит - http://www.geberit.ru/ru_ru/head_struct ... ice_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно отрезали короче, чем нужно.
Возможно унитаз установлен несоосно патрубкам и в соединениях получился перекос.
Возможно при монтаже повредили манжеты.
Последовательность решения:
Проверить длину патрубка - снять уплотнения и выполнить замеры как указано по ссылке.
если все нормально, то проверить состояние уплотнений - нет ли в них порезов.
Обязательно проверить соосность.
Если проблемы не выявите - вызывайте сервисную службу Геберит - http://www.geberit.ru/ru_ru/head_struct ... ice_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Герметиза системы смыва унитаза с бачком за стеной.
Не знаю какой длины должен быть патрубок, но манжета полностью вставлена в раструб унитаза, а другой конец в манжету уголка трубы слива - есть доступ это проконтролировать. Пробивает именно через манжеты, но видно мне одному так повезло.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Сам такую фигню не ставил, но разве манжеты должны держать, а не уплотнительные кольца, надетые на трубу и вставляемые в отверстия?vit_777 писал(а):манжета полностью вставлена в раструб унитаза, а другой конец в манжету уголка трубы слива - есть доступ это проконтролировать. Пробивает именно через манжеты, но видно мне одному так повезло.
Re: Герметиза системы смыва унитаза с бачком за стеной.
.
Все выставления ничего не дали, собрал обильно смазав все что можно силиконом, прошло три дня, пока сухо. Спасибо всем за советы.
Все выставления ничего не дали, собрал обильно смазав все что можно силиконом, прошло три дня, пока сухо. Спасибо всем за советы.