IvkoVi писал(а):...работает в таком режиме второй сезон. забор воздуха из внутреннего помещения, канал забора воздуха чистый, вентилятор крутится, и ему ничего не мешает. а выхлоп выведен в отдельный вертикальный дымоход, сечением 150х150мм, длина 3м.
Ну если канал забора воздуха проверен (интересно правда было бы узнать, что имеется ввиду под этим словосочетанием)

(учитывая что забор воздуха осуществляется из помещения)
Тогда осталось проверить канал нагнетания

(решетку перед горелкой, саму горелку, оребрение первичного теплообменника и собственно выхлопную трубу на предмет засорения пылью, сажей и прочими субстанциями)
Если и здесь все чисто, то остается пожалуй только сам вентилятор и плата

Кстати: он с самого начала так себя ведет, или всетаки когда-то работал без оговорок на обороты?