Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Re: Котел Китурами и его косяки
Можно на выключенном котле достать и вставить датчик утечки газа обратно (если не изменяет память правый нижний угол платы цилиндрический серый датчик с металлической сеточкой).
Но еще раз носом понюхай (осторожненько) запах газа (одоранта) в котле.
Бывает он реагирует на запах растворителя и другой гадости.
Но еще раз носом понюхай (осторожненько) запах газа (одоранта) в котле.
Бывает он реагирует на запах растворителя и другой гадости.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Re: Котел Китурами и его косяки
Все таки век живи век учись смазка на высоких оборотах тормозила вентилятор.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
И именно на работающем котле обмыль внутри соединения газового клапана, трубки и горелки.
Будет появляться ошибка 02 прикрой фотодатчик тряпкой не снимая датчик.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
И именно на работающем котле обмыль внутри соединения газового клапана, трубки и горелки.
Будет появляться ошибка 02 прикрой фотодатчик тряпкой не снимая датчик.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Re: Котел Китурами и его косяки
А потому, что воздух внутри по разному движется.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Ну вы блин даете))))
Молодцы так конференции устраивать)
Но газовые трубки лучше мыльной эмульсией проверять, при работающем котле.
Только осторожно, чтоб короткую по напряжению нигде не создать
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Не стоит стеснятся открывать крышку котла. Просто дождись когда будет розжиг и котел включится на работу, а там ему уже пофиг то ли это пламя, толи свет горит)))
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Дымоход может стоит на парковку, где стоят и работают авто?
так же может "хандрить" датчик утечки...
Молодцы так конференции устраивать)
Но газовые трубки лучше мыльной эмульсией проверять, при работающем котле.
Только осторожно, чтоб короткую по напряжению нигде не создать
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Не стоит стеснятся открывать крышку котла. Просто дождись когда будет розжиг и котел включится на работу, а там ему уже пофиг то ли это пламя, толи свет горит)))
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Дымоход может стоит на парковку, где стоят и работают авто?
так же может "хандрить" датчик утечки...
Спасибо за совет, но контролировать работу котла по температуре воздуха меня не совсем устраивает.Футурама писал(а):
Но если поставишь рядом со штатным комнатным термостатом свой комнатный термостат и подключишь к нему GSM то шчасце табе буде.
Это описание разъемов платы управления GTX-7050 взятых из мануала по WORLD5000
1. Датчик утечки Газа
2. Dip S/W (RPM control)
3. Контроллер давления газа (MAX)
4. Контроллер давления газа (MIN)
5. Кнопка перезапуска
6. Выходной датчик горячей воды
7. Датчик протока ГВС
8. Входной датчик холодной воды
9. Температурный датчик расширительного бака
10. Датчик температуры воды
11. Перегрев / Горение (ИК лучи) / комнатная температура
12. Газовый клапан
13. Трансформатор розжика
14. Автоматический впускной водяной клапан
15. Циркуляционный клапан
16. 3-х ходовой клапан
17. БЛОК ПИТАНИЯ
18. Датчик уровня нагреваемой воды
19. 10P Разъем
20. MOD
21. ТУРБИНА ПОСТОЯННОГО ТОКА FAN
интересует назначение разъемов № 19 и 20.
Если есть информация пожалуйста подскажите. И еще интересует по какому принципу работает газовый клапан, почему с платы управления к нему отходит 4-х пиновый разъем. Вот если бы схему блока управления найти, это было бы супер!
Последний раз редактировалось Olejik 26 ноя 2013, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
Re: Котел Китурами и его косяки
Есть один белый разъемчик, подключившись к которому через переходной шлейф можно компьютером считывать состояние котла (ошибки, частоту вращения вентилятора, состояние пульта, значения всех датчиков а также версию прошивки) затем это можно постоянно записывать в текстовый файл и смотреть в компьютере через интернет.
Ну и что тебе это дает???
Ну и что тебе это дает???
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Обмыль:jonsonn писал(а):Где ещё нужно?
- Газовый кран перед котлом;
- Все резьбовые соединения от крана и до входа в котел;
- В котле нужно мылить, как правильно показал, резьба на газопроводной трубке от Газклапана до горелки.
Будь осторожен и не допускай короткого замыкания!
Зеркальцем смотри "булькает" или нет, за резьбой, что мылишь.
Бывало так, что не полностью промыливали резьбовое соединение, и травило там где нет сопротивления выходу газа
Мыльная эмульсия должна быть не сильно густой и не сильно жидкой (вроде ясно выразился)
Olejik GSM & Kiturami без доп оборудования не реально!!!
У Китурами есть решения но это уже у них...
Так же есть и рабочие вариантов системы КАСКАД для настенных котлов, но вот не в курсе, можно ли их цеплять на удаленку.
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=ACfew--PsyI[/BBvideo]
Тоже не плохо, можно настроить удаленный доступ, но это не то, а какой разъем на плате этот порт?Футурама писал(а):Ну и что тебе это дает???
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Спасибо за видео, здорово! А интересно в CTR-5700 есть такая возможность? Скорее всего нет, с CTR-5700 я думаю, должен идти в комплекте - почтовый голубь .kiturami писал(а):Olejik GSM & Kiturami без доп оборудования не реально!!!
У Китурами есть решения но это уже у них...
Так же есть и рабочие вариантов системы КАСКАД для настенных котлов, но вот не в курсе, можно ли их цеплять на удаленку.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
Re: Котел Китурами и его косяки
Интересует назначение этих разъемов. Не уж то ни кто не знает?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
То, что под вопросительным знаком, то это как раз под сервисный провод.Olejik писал(а):Не уж то ни кто не знает?
Кроме провода, нужна программа Китурами.
Без нее просто набор бесполезных цифр будет выдавать в XL.
МОД - это под газовый клапан катушки модуляции.
10Р - это для трансформатора питания.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
Там целый модуль подключается на пульт управления, точнее "врезается" в систему.Olejik писал(а): А интересно в CTR-5700 есть такая возможность?
Все пульты имеют одинаковую логику и все они взаимо-заменимы.
OK! Спасибо! Это тоже не подойдет. Как знающему специалисту поставлю Вам вопрос иначе. Какой из исполнительных органов (циркуляционный насос, газовый клапан и т.д) отключается в случае аварии и не включается до ее устранения.kiturami писал(а):МОД - это под газовый клапан катушки модуляции.
10Р - это для трансформатора питания.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
А Вы не пробовали снять гофру с коаксиальной трубы,что бы забор воздуха осуществлялся из помещения и попробовать закрыть крышку?jonsonn писал(а):Всё проверил-нет утечек.Вот в таком положении,как на фото работает без проблем.Затягиваю крышку-после нескольких коротких запусков уходит в 97 аварию.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".