Котел Китурами и его особенности

Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami

Модератор: KituramiRussia

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я про цыркулляционный насос говорю. что будет если встанет он? исправный котел увидит перегрев и отключится а ваш?

Добавлено спустя 49 секунд:
оставьте в штатном режиме хотябы вентиллятор. тогда он хотябы погаснет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

povaruga2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 22:11
Репутация: 0

Re: Котел Китурами и его косяки

Сообщение povaruga2006 »

Добрый вечер уважаемые. Бъю вам челом и хочу спросить у вас как у профессионалов о котле определенном не простом!

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

unyka писал(а):понимаю что опасно запускать от 220 напрямую но когда на улице минус 10 и дом никак не утеплен, думаю что это единственный вариант согреться.
Я понимаю, что это может банально прозвучать, но все же. Пообещайте, что в ближайшее время решите вопрос с сервисом.
Отвезите в город горелку и плату управления, погружные датчики не обязательно вести на сервис.
Пусть ставят "диагноз" у себя.
Ошибка 01 - это проблемы с топливом, точнее подачи топлива.
При подключении напрямую (мимо платы) электроника не понимает что происходит, она не получает обратную связь.

Сейчас у вас сгорел топливный насос, при его замене - ошибка пропадет (при условии, нормального подключения через плату).

Логика котла такая:
1. ВКЛ. Вентилятор (старт секундомера)
2. ВКЛ. через 10-11сек Розжиг длительностью 15сек
3. ВКЛ. через 18-19сек Топливный насос
4. ВКЛ. через 25-26сек Фотоэлемент ДОЛЖЕН увидеть пламя. Если НЕТ - перезапуск, на третий перезапуск ошибка 01.

Думаю больше ничего добавить.
Включайте свою логику, если есть тестер по проверке, вы найдете какой элемент "глючит".

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
povaruga2006 писал(а):Добрый вечер уважаемые. Бъю вам челом и хочу спросить у вас как у профессионалов о котле определенном не простом!
Добрый и Вам!
В чем вопрос?

povaruga2006
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 22:11
Репутация: 0

Re: Котел Китурами и его косяки

Сообщение povaruga2006 »

Котел этот Битопливный котел Kiturami KRH-35A. Вро де бы не плохой котел, нас (нас трое) привлекает его топка под дрова (87см), возможность использования дизеля для поддержания тепла и гвс. Но информации о нем нет в интернете и живых людей не нашел которые с ними сталкивались. Ну так вот! Пришел к вам как к спецам в этой области (и конкретно знатокам бренда). Стоит заплатить за него 82к или поискать что то другое. Если вдруг тут нельзя обсуждать такие вещи отпишитесь в личку))

unyka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 16:11
Репутация: 0

Сообщение unyka »

Спасибо за ответ.

Ошибка 01 БЫЛА ДО ТОГО как я все подключал к 220 напрямую и на насос не поступал управляющий сигнал (но отдельно насос работал от 220в)!

из за этого я начал мудрить с 220 подк напрямую и вот итог сгорел топл насос.

видимо мозги надо купить новые? мозги это блок поджига(с проводами на свечи) или плата с кнопкой тумблером которая повыше?

P.S. извените за капслок)

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

unyka писал(а):Ошибка 01 БЫЛА ДО ТОГО
это не обязательно электроника умерла.
Она тут не причем.
Может просто фотоэлимент не видит пламя из-за закоптившегося стекла.
Фотоэлимент может "увидеть" дневной свет или свет фонарика и сработать на "ложное пламя" (это ошибка 02)
Попробуйте просто посветить на фотоэлимент (питание должно быть включено, котел должен быть в режиме ожидания. Без сигнала на работу / включения).
В этом случае, включится вентилятор и через 5-10сек появится ошибка 02.

Блок автоматики с Кнопкой.

Я думаю Вам только нужно заменить топливный.
И не шутите больше так с отопительной техникой.
povaruga2006 писал(а):Kiturami KRH-35A
ИзображениеИзображение
Если вы про этот, то паспорт возьмите тут ->
http://www.ex.ua/load/90231577" onclick="window.open(this.href);return false;

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Сообщение Vashnovosel »

А есть здесь пользователи пеллетного котла китурами?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а поподробнее про Kiturami KRH-35A расскажешь?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Сообщение Vashnovosel »

Никто не эксплуатировал пеллетный котел китурами?

Футурама
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 15:40
Репутация: 14
Откуда: Сеул

Re:

Сообщение Футурама »

Vashnovosel писал(а):Никто не эксплуатировал пеллетный котел китурами?
Жалуйся. помогу.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Re: Re:

Сообщение Vashnovosel »

Футурама писал(а):
Vashnovosel писал(а):Никто не эксплуатировал пеллетный котел китурами?
Жалуйся. помогу.
Какая маркировка (название) стоит на торце большой черной коробки (мозги самого котла)?
Какой у Вас в общем блок ?

Футурама
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 15:40
Репутация: 14
Откуда: Сеул

Сообщение Футурама »

В КRP-20A и КRP-50A черных ящиков вроде нет.

Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
BCX-4000C2

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
SLW-100
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Сообщение Vashnovosel »

Футурама
Вот итить колотить!
Повезло!
У меня bcx-4000D
У Вас есть пимпочка беленькая, под разъемом дисплея. Называется внешний старт. Я у себя ее не нашел. Но у меня есть два незадокументированных разъема.
Спасибо за фото!!!

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Футурама
У Вас то же эти разъемы есть :(
Получается в новой версии отказались от внешнего старта :bawling:

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Футурама
Я что написано у беленького разъема, что под Вашим пальцем, у переключателя мощности 25/50?

Футурама
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 апр 2012, 15:40
Репутация: 14
Откуда: Сеул

Сообщение Футурама »

Вспомогательный контроллер HOT-4000N

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Толком скажи в чем проблема.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Сообщение Vashnovosel »

Футурама

Я что написано у беленького разъема, что под Вашим пальцем, у переключателя мощности 25/50?

Хотел приделать другой, не родной , комнатный термостат.

Пс. Где плюсики ставят?

Аватара пользователя
kiturami
Любитель
Любитель
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
Репутация: 33
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение kiturami »

oleg.dmitrievic писал(а):а поподробнее про Kiturami KRH-35A расскажешь?
ИзображениеИзображение
ИзображениеИзображение
Очень интересная модель.
Дизельная горелка позволяет разжечь ТТ, что намного упрощает его розжиг.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Vashnovosel писал(а):Никто не эксплуатировал пеллетный котел китурами?
Пеллета должна быть только 1 класса.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

эт сколькож там каки?
и непойму зачем верхний вентиллятор
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Vashnovosel
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 15:13
Репутация: 18

Re:

Сообщение Vashnovosel »

kiturami писал(а): Пеллета должна быть только 1 класса.
Как бы это лучше выразиться, что бы на минус не нажать?
Вы в этом уверены?

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):эт сколькож там каки?
и непойму зачем верхний вентиллятор
Ув. Гуру, вам не кажется, что это дымосос?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

кажется, но что за дымосос и почему именно такой?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Re:

Сообщение pasha_d »

oleg.dmitrievic писал(а):кажется, но что за дымосос и почему именно такой?
Во :mrgreen: , практически как у меня солярочный наддув тянуть тягу тт котла по плану должен был :mrgreen: , по принципу ижекционного насоса, сперли идею :mrgreen:
С ув.

Ответить

Вернуться в «Kiturami»