Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Модератор: KituramiRussia
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Здравствуйте! подскажи мне пожалуйста, где я могу посмотреть подробно
Порядок монтажа и сборки частей котла Kiturami KRP- 20 A
приложение № 1. Монтаж бункера, шнека и гофротрубы котла,
приложение № 2 Монтаж защиты шнека,
приложение № 3 Монтаж терморегулятора,
приложение № 4 Монтаж противопожарного клапана,
приложение № 5 Подключение компрессора и циркуляционного ,
приложение № 6 Замена установок котла,
приложение № 7 Последовательность определения производительности шнека
приложение № 10 Отверстия и датчики котла
приложение № 11 Номера котла
Порядок монтажа и сборки частей котла Kiturami KRP- 20 A
приложение № 1. Монтаж бункера, шнека и гофротрубы котла,
приложение № 2 Монтаж защиты шнека,
приложение № 3 Монтаж терморегулятора,
приложение № 4 Монтаж противопожарного клапана,
приложение № 5 Подключение компрессора и циркуляционного ,
приложение № 6 Замена установок котла,
приложение № 7 Последовательность определения производительности шнека
приложение № 10 Отверстия и датчики котла
приложение № 11 Номера котла
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Добрый день.Руслан88 писал(а):Здравствуйте! подскажи мне пожалуйста, где я могу посмотреть подробно
Порядок монтажа и сборки частей котла Kiturami KRP- 20 A
Обратитесь к любому нашему дилеру. Список дилеров на нашем сайте.
При покупке пеллетного котла Китурами продавец обязательно предоставляет полный набор инструкций и приложений.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Добрый день.fredisk писал(а):как дела с котлом
Недавно остановили попытку штурма рекорда Гинесса владельцем пеллетного котла Китурами.
Запустили ему котел почти 6 месяцев назад. С тех пор рука мастера ни разу не побывала внутри теплообменника. На золе уже появился отпечаток горелки. Из железному друга все-таки надо хотя бы раз в месяц убирать золу. Владелец же только периодически засыпал пеллеты в бункер. Автоочистка колосника горелки позволила ему использовать время с пользой для себя.
Особых проблем не имеется. Добавлены подробные инструкции, как за счет профилактических мер избежать возможных проблем опилками в зольном ящике под горелкой, с тэнами, с пластиной горелки.
Вам лучше наших дилеров ближайших обзвонить, там больше информации с мест.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ну вот наконец и я попробовал запустить этого зверя
..процесс получился пробным и быстрым..порадовало, что в отличие от Ferroli запустился со второй попытки, после анализа неудачи первой и подстройки времени первоначальной загрузки горелки.. внешний вид котла и качество на вид очень приличное..были не стыковки в подключении датчика переполнения шнека т.к. контакты типа "мама-папа" неправильные.. оччень порадовал блок управления сверху.. удивило то, что после 2х часов работы и выхода на заданную температуру 60 градусов - можно спокойно держать руку на дымоходе на выходе из котла, где еще не перешла труба на сэндвич..несколько перезапусков были успешными на пеллетах 8мм..родные рекомендации по первоначальной загрузке горелки не подошли - подбирал на месте..вот такие первые впечатления..

- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
RADAR44, Добрый день.
Чтобы розжиг всегда был стабильный, необходимо в первую очередь обращать внимание на объем пеллет.
Посмотрите фото, там все доступно. Вам надо заблокировать защиту на двери, открыть дверь, включить секундомер, включить шнек и проверить сколько времени требуется для этих пеллет, чтобы они закрыли ТЭН. Верните блокировку двери на место. Все будет хорошо работать. И прошу не откликаться на разный флуд, троллинг. Не надо мериться текстами с троллями. У нас с Вами факты в работе котла, а там только тексты.
Кстати, опционно Вы можете через своего продавца заказать программу для котла с модуляцией.
Если троллям не нравится наш котел, то пусть покажут альтернативу в живой работе. Мы готовы любому желающему организовать показ в работе пеллетного котла Китурами. Поэтому легко убедиться, что и КПД у него высокий и управление простое и т.п.
Онанимам просьба не писать в теме.
Чтобы розжиг всегда был стабильный, необходимо в первую очередь обращать внимание на объем пеллет.
Посмотрите фото, там все доступно. Вам надо заблокировать защиту на двери, открыть дверь, включить секундомер, включить шнек и проверить сколько времени требуется для этих пеллет, чтобы они закрыли ТЭН. Верните блокировку двери на место. Все будет хорошо работать. И прошу не откликаться на разный флуд, троллинг. Не надо мериться текстами с троллями. У нас с Вами факты в работе котла, а там только тексты.
Кстати, опционно Вы можете через своего продавца заказать программу для котла с модуляцией.
Если троллям не нравится наш котел, то пусть покажут альтернативу в живой работе. Мы готовы любому желающему организовать показ в работе пеллетного котла Китурами. Поэтому легко убедиться, что и КПД у него высокий и управление простое и т.п.
Онанимам просьба не писать в теме.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 23:13
- Репутация: 8
Re: Пеллетный котел Китурами - модель KRP 20A
Я согласен.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Друзья, коллеги, форумчане и форумчанки.
Прошу и предлагаю придерживаться замечательных правил нашего замечательного форума.
Из замечательных правил:
3.4 Не отклоняйтесь от заданной автором темы (автором темы является участник, написавший первое сообщение в теме).
3.6 Частные дискуссии - малополезные или бесполезные для других участников - ведите любой из доступных служб: "приват-общения" (ПМ), чата или по электронной почте.
3.11 Публикуемые сообщения не должны содержать орфографических ошибок. Предложения в сообщениях, а также названия тем, должны начинаться с заглавной буквы. После точек и запятых необходимо ставить пробел.
4.1 Провокационное и вызывающее поведение, любые оскорбления, в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. Обсуждения, оскорбления в адрес администрации ресурса и ее действий. Понижение репутации и публичные споры администраторами.
Высказывания и рассуждения с целью дискредитации данного ресурса, а так же других ресурсов, компаний и физических лиц.
Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию.
4.2 Призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни, любого вида дискриминация по любым признакам и т. п.
4.8 Обсуждение действий Администрации Форума, а так же тем и сообщений, закpытых/удалённых Администрацией. При этом в случае, если вы не согласны с действиями модератора, постарайтесь, прежде всего, решить вопрос через приватное сообщение или e-mail.
5.1 Администрация оставляет за собой право закрывать и открывать дискуссии, удалять, перемещать и редактировать сообщения и любую информацию пользователей, если они не соответствуют приведённым выше Правилам в любой их части.
5.2 Данные правила могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления пользователей.
5.3 Администрация не обязана отчитываться за свои действия относительно модерации и администрирования форума.
6.3 Вы соглашаетесь не размещать рекламу, оскорбительных, угрожающих, клеветнических сообщений, порнографических сообщений, призывов к национальной розни и прочих сообщений, могущих нарушить соответствующие законы. Попытки размещения таких сообщений могут привести к вашему немедленному отключению от форумов (при этом ваш провайдер будет поставлен в известность). IP адреса всех сообщений сохраняются для возможности проведения такой политики. Вы соглашаетесь с тем, что редактор и администраторы форума имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любую тему в любое время по своему усмотрению. Как пользователь вы согласны с тем, что введённая вами информация будет храниться в базе данных. Хотя эта информация не будет открыта третьим лицам без вашего разрешения, администрация форумов не может быть ответственна за действия хакеров, которые могут привести к несанкционированному доступу к ней, хотя и приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить.
Прошу и предлагаю придерживаться замечательных правил нашего замечательного форума.
Из замечательных правил:
3.4 Не отклоняйтесь от заданной автором темы (автором темы является участник, написавший первое сообщение в теме).
3.6 Частные дискуссии - малополезные или бесполезные для других участников - ведите любой из доступных служб: "приват-общения" (ПМ), чата или по электронной почте.
3.11 Публикуемые сообщения не должны содержать орфографических ошибок. Предложения в сообщениях, а также названия тем, должны начинаться с заглавной буквы. После точек и запятых необходимо ставить пробел.
4.1 Провокационное и вызывающее поведение, любые оскорбления, в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения. Обсуждения, оскорбления в адрес администрации ресурса и ее действий. Понижение репутации и публичные споры администраторами.
Высказывания и рассуждения с целью дискредитации данного ресурса, а так же других ресурсов, компаний и физических лиц.
Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию.
4.2 Призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни, любого вида дискриминация по любым признакам и т. п.
4.8 Обсуждение действий Администрации Форума, а так же тем и сообщений, закpытых/удалённых Администрацией. При этом в случае, если вы не согласны с действиями модератора, постарайтесь, прежде всего, решить вопрос через приватное сообщение или e-mail.
5.1 Администрация оставляет за собой право закрывать и открывать дискуссии, удалять, перемещать и редактировать сообщения и любую информацию пользователей, если они не соответствуют приведённым выше Правилам в любой их части.
5.2 Данные правила могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления пользователей.
5.3 Администрация не обязана отчитываться за свои действия относительно модерации и администрирования форума.
6.3 Вы соглашаетесь не размещать рекламу, оскорбительных, угрожающих, клеветнических сообщений, порнографических сообщений, призывов к национальной розни и прочих сообщений, могущих нарушить соответствующие законы. Попытки размещения таких сообщений могут привести к вашему немедленному отключению от форумов (при этом ваш провайдер будет поставлен в известность). IP адреса всех сообщений сохраняются для возможности проведения такой политики. Вы соглашаетесь с тем, что редактор и администраторы форума имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любую тему в любое время по своему усмотрению. Как пользователь вы согласны с тем, что введённая вами информация будет храниться в базе данных. Хотя эта информация не будет открыта третьим лицам без вашего разрешения, администрация форумов не может быть ответственна за действия хакеров, которые могут привести к несанкционированному доступу к ней, хотя и приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить.
- Vladislav34
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 08 янв 2015, 10:57
- Репутация: 94
- Откуда: Волгоград
Добрый день, хочу поделиться опытом эксплуатации пеллетного котла Китурами KRP 20 a, без подключения к центральной сети энергоснабжения, при помощи солнечных панелей. Котел установлен на турбазе отапливаемая площадь 300 м2 энергоснабжение двумя панелями по 250 Вт каждая и соответственно контроллер и инвертор 24 на 220 в. Для очистки теплообменника вместо компрессора установлен болон со сжатым воздухом и редуктор понижающий давление до 4 Кг.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
с этим проблем не возникло..опыт запуска и настройки пеллетникоов подобных уже есть небольшой..со времени запуска вот уже пару месяцев прошло, не могу решить проблему срабатывания датчика переполнения шнека.. пеллеты 8мм периодически на выходе шнека забивается выход и срабатывает датчик..приезжаю, разблокирую выход и всё время, пока у котла наблюдаю - всё хорошо..уезжаю, через пару дней опять..есть сомнения по поводу ломаного выхода до гибкого рукава либо угол его наклона не очень подходящий..?KituramiRussia писал(а):RADAR44, Добрый день.
Чтобы розжиг всегда был стабильный, необходимо в первую очередь обращать внимание на объем пеллет.
Посмотрите фото, там все доступно.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Добрый день.RADAR44 писал(а):не могу решить проблему срабатывания датчика переполнения шнека.. пеллеты 8мм периодически на выходе шнека забивается выход и срабатывает датчик..приезжаю,

Очень часто такая проблема связана с влажностью пеллет. И это не только в шнеке от горелки Китурами.
Точнее не влажность, а конденсат.
Для начала надо исключить этот фактор.
Если пеллеты хранятся на улице, а так их хранит большинство, то создается запас из примерно 10-12 мешков пеллет (около 200 кг) в помещении котельной. Т.е. сначала пеллеты с мороза кладутся в котельную, температура пеллет сравнивается с температурой в котельной, через 5-7 дней их засыпаете в бункер.
Когда так сделаете, сможем через неделю обсудить результат.
И еще. Опилки от пеллет. Если их много, и они скопились в нижней части бункера, могут мешать нормальной работе шнека. Это лечится чисткой бункера и шнека. Опилки любой шнек плохо перерабатывает.
Проверьте пеллеты на конденсат и опилки.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Vladislav34
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 08 янв 2015, 10:57
- Репутация: 94
- Откуда: Волгоград
Пока выкладываю такое фото использование котла Китурами без компрессора, установлен болон с редуктором давления нет шума от компрессора, болона хватает практически на весь отопительный сезон.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Вот еще фото, как организовано питание котла при помощи солнечных панелей и крепление дымохода.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Вот еще фото, как организовано питание котла при помощи солнечных панелей и крепление дымохода.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
KituramiRussia
доброго времени, пеллеты хранятся в помещении котельной, места хватает на 15-20 мешков, на бункер сделана надстройка для увеличения времени автономной работы, примерно такого же объема, как и родной накопитель..клиенту есть с чем сравнивать - на производстве ему ставили фероли, пеллеты покупает одинаковые, на производстве такой проблемы нет..
доброго времени, пеллеты хранятся в помещении котельной, места хватает на 15-20 мешков, на бункер сделана надстройка для увеличения времени автономной работы, примерно такого же объема, как и родной накопитель..клиенту есть с чем сравнивать - на производстве ему ставили фероли, пеллеты покупает одинаковые, на производстве такой проблемы нет..
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
да нет вы ошибаетесьKituramiRussia писал(а): Опилки любой шнек плохо перерабатывает.
https://youtu.be/EI676OVRbp4" onclick="window.open(this.href);return false;
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Спасибо, коллега, wetleo
за видео.
Это и есть пример видео, в котором много слов, но нет совсем фактов. Мы не против будерyса. Чем больше пеллетных котлов, тем лучше для всех.
Но в этом видео нет фактов, только слова, слова, слова.
Нужны факты. Факты есть?
Есть видео про будерyс у живого клиента, чтобы было видно, как работает шнек с опилками?
Так что пока нет реального видео у реального живого пользователя, то мы не ошибаемся.
Но всегда готовы учиться.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
RADAR44, добрый день.
Пеллеты только в шнеке или в шнеке и гофротрубе, когда датчик переполнения срабатывает?
Фото котельной с котлом сможете здесь разместить?
И фото с проблемой тоже.
за видео.
Это и есть пример видео, в котором много слов, но нет совсем фактов. Мы не против будерyса. Чем больше пеллетных котлов, тем лучше для всех.
Но в этом видео нет фактов, только слова, слова, слова.
Нужны факты. Факты есть?
Есть видео про будерyс у живого клиента, чтобы было видно, как работает шнек с опилками?
Так что пока нет реального видео у реального живого пользователя, то мы не ошибаемся.
Но всегда готовы учиться.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
RADAR44, добрый день.
Пеллеты только в шнеке или в шнеке и гофротрубе, когда датчик переполнения срабатывает?
Фото котельной с котлом сможете здесь разместить?
И фото с проблемой тоже.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
KituramiRussia доброго времени
пеллеты только в шнеке, фото с проблемой пока нет, клиент отдыхает, ответственный сам чистит выход из шнека по мере необходимости..как поеду - сделаю фото, пока могу выложить несколько фото, которые делал чисто для себя - не сильно информативные..попробую выложить и видео..может чем пригодится..KituramiRussia писал(а):Пеллеты только в шнеке или в шнеке и гофротрубе, когда датчик переполнения срабатывает?
Фото котельной с котлом сможете здесь разместить?
И фото с проблемой тоже.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
RADAR44, добрый день.
Если пеллеты застревают в шнеке, то здесь только три причины.
Мотор или редуктор перегорели, сломались. Но у Вас шнек работает и подает пеллеты.
Две другие причины - много опилок в пеллетах или длинные саморезы в шнеке
Тогда проверить надо, как установили пластинку на кнопке переполнения шнека. Там есть 4 родных очень маленьких самореза. Иногда монтажники, чтобы не возиться с ними заменяют на хорошие прочные, но длинные саморезы. Понятно, что торчащие саморезы внутри шнека останаливают движение пеллет и кнопка срабатывает. Очень редко, но бывает, что внутри шнека большие саморезу торчат.
Кстати, если родные маленькие саморезы ставить трудно, то можно эту пластинку на заклепки поставить к шнеку.
Если пеллеты застревают в шнеке, то здесь только три причины.
Мотор или редуктор перегорели, сломались. Но у Вас шнек работает и подает пеллеты.
Две другие причины - много опилок в пеллетах или длинные саморезы в шнеке
Тогда проверить надо, как установили пластинку на кнопке переполнения шнека. Там есть 4 родных очень маленьких самореза. Иногда монтажники, чтобы не возиться с ними заменяют на хорошие прочные, но длинные саморезы. Понятно, что торчащие саморезы внутри шнека останаливают движение пеллет и кнопка срабатывает. Очень редко, но бывает, что внутри шнека большие саморезу торчат.
Кстати, если родные маленькие саморезы ставить трудно, то можно эту пластинку на заклепки поставить к шнеку.