Котел world 5000 - 13?гpязнуля писал(а):Я сегодня пьяный и добрый. Первым делом регулируем давление газа макс и минимум, в соответствии с мощностью котла. Данные давал уважаемый Китурами, они верные я пользуюсь ими. Затем необходимо снизить давление воздуха. Дроселирование притока не всегда дает результат, частенько это приводит к ошибке по дымоходу. Мы пойдем другим путем!
Откручивай вентилятор (два самореза), тяни на себя. Вылез? Ок. Теперь вставляй его на место, НО ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ НЕ ЗАВОДИ В ПАЗЫ!!! Затягивай саморезы. Таким образом получаем щель-зазор между вентилятором и топкой. Благодаря этой щелке мы снижаем напор воздуха , но котел не видит проблем в работе вентилятора. Этой щелки может быть и недостаточно, тогда увеличь ее с помощью закладки-распорки. Как оформить закладушку чтоб она не свалилась в вентилютор, сам придумай. Все.
может заменить вентилятор?
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Сан-техник, коллега Китурами скорей всего путает 2000ю, 3000ю серию с 5000й. Это принципиально разные котлы, сразной логикой и железом. В 5000ке нет необходимости снижать динамическое давление газа. Там проблема в модуляции вентилятора, и логике. Горелка стартует и вент сдувает пламя, горит не вся горелка, а фотик видит огонек и котел считает все нормально. Горелка горит, а температура не растет (тк не вся горелка горит) котел добавляет газ и одновремено воздух, еще больше сдувает. Если убрать газ воще погаснет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Сан-техник писал(а):Статика статикой, а динамика динамикой)
и котел перезапустится.(думаю не стоит дальше расписывать, что это лучше лучше, чем "играться" с вентилятором)гpязнуля писал(а):Если убрать газ воще погаснет.
Я не прав?
нет, я не путаю)))гpязнуля писал(а):коллега Китурами скорей всего путает 2000ю, 3000ю серию с 5000й.
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Ну, а как же они запретить могут)гpязнуля писал(а):Показывал я все корейцам, кивали, шось по своему чирикали, запрета от них небыло.
А ведь подействовали Ваши рекламации. С производства снята модель world 5000 13r(u).
Хочу спорить!!!!гpязнуля писал(а):Не прав. Если давления газа не хватает котел вобще не загориться. Вентилятор все сдувает.
(только без обид! как друзья)
Когда прижимаешь газ, вентилятор может сдувать пламя.
Котел потом перезапускается и таких глюков больше не наблюдается.
Данное было проверено опытным путем)