Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Re: Котел Китурами и его косяки
Надо, чтобы котел работал по температуре обратки.
Котел нагревает воду в СО до установленного параметра и отключается, при нормальных условиях теплосъема и теплопотерях, дельта температур составляет примерно 15-20 градусов вот эту дельту он и должен поддерживать. Это условие есть температурный график. До установки газового котла у меня система работала с электрокотлом, а управлял температурой погодозависимая автоматика на базе контроллера кремшредер и все было нормально. Вот и хочу, чтобы котел включался, когда температура обратки выйдет за рамки установленной графиком.
мудренно как то. Сложно реализовать, я бы так не делал. У альфы есть родной термостат, он чем то не устраивает?
Если по погоде эл котел нормально работал, то и альфа по комнате должна нормуль работать.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
ставь стрелку, управляй подмесом и расходом (скоростью насоса).
Если по погоде эл котел нормально работал, то и альфа по комнате должна нормуль работать.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
ставь стрелку, управляй подмесом и расходом (скоростью насоса).
Встретил дизайнера - убей сразу!
Термостат устраивает.
У меня в системе приточка с водяным подогревом это первое.
второе при отключении котла батареи начинают остывать мало того, это сопровождается стуками, щелчками и т.п., а еще в системе БКН и планирую подогрев бассейна
Я в принципе уже решил экспериментально проблему, но это решение очень топорно
хотелось бы профессиональное решение. Наверняка разработчики предусмотрели какое-то внешнее управление котлом кроме штатного термостата
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
стрелка стоит, и подмесом управляет контроллер, но когда от котла приходит пониженная температура....
у контроллера крышу срывает
У меня в системе приточка с водяным подогревом это первое.
второе при отключении котла батареи начинают остывать мало того, это сопровождается стуками, щелчками и т.п., а еще в системе БКН и планирую подогрев бассейна
Я в принципе уже решил экспериментально проблему, но это решение очень топорно
хотелось бы профессиональное решение. Наверняка разработчики предусмотрели какое-то внешнее управление котлом кроме штатного термостата
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
стрелка стоит, и подмесом управляет контроллер, но когда от котла приходит пониженная температура....
у контроллера крышу срывает
Теоретически тебе бы помог контроллер CTR-7700 вместо штатного комнатного термостата. На нем есть возможность управлять котлом по внешней команде (замкнуть контакт).
К пеллетным котлам он точно подходил, к твин альфа надо будет попробовать.
Р.S. Сам то ты хоть откуда?
К пеллетным котлам он точно подходил, к твин альфа надо будет попробовать.
Р.S. Сам то ты хоть откуда?
Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!
Re: Котел Китурами и его косяки
доброго времени суток. а что этот контроллер отличается от штатного по части мануала и его можно просто подключить в замен штатного? Я сам из города Героя МОСКВА
Re: Котел Китурами и его косяки
Вот спасибо если получиться с меня причитается. Только я в инете не нашел описания такого контроллера, может кинете ссылочку? И все-таки неужели конструкторы не предусмотрели внешнее управление?
Re: Котел Китурами и его косяки
Позвонил в фирму. Они посоветовали подключить отопление к выводам ГВС.
Чушь конечно!!!
все оказалось гениально просто:надо было установить температуру на термостате максимально высокую и все заработало как надо. Теперь очередь попытаться подключить погодозависимую автоматику
Чушь конечно!!!
все оказалось гениально просто:надо было установить температуру на термостате максимально высокую и все заработало как надо. Теперь очередь попытаться подключить погодозависимую автоматику
Re: Котел Китурами и его косяки
Доброго времени суток.
В прошлые выходные не выдержал и все-таки взломал термостат и вывел контакты всех кнопок наружу, и поставил разъем. Теперь можно подключать внешние управление. Очень колхозно, но зато работает. Теперь мой погодозависимый контроллер управляет уставкой температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Пока это все чего успел добиться. Планирую приобрести еще один термостат, чтобы на нем эксперименты ставить, а то что-то стремно остаться к зиме вообще без управления
В прошлые выходные не выдержал и все-таки взломал термостат и вывел контакты всех кнопок наружу, и поставил разъем. Теперь можно подключать внешние управление. Очень колхозно, но зато работает. Теперь мой погодозависимый контроллер управляет уставкой температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Пока это все чего успел добиться. Планирую приобрести еще один термостат, чтобы на нем эксперименты ставить, а то что-то стремно остаться к зиме вообще без управления
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Стало возможно подключать уличный датчик температуры.
Это еще не все сюрпризы)
Теперь он может работать с СТОРОННИМИ комнатными термостатами (эту инфу будем проверять).
А второй контур находится уже в расшерительном баке. Принцип косвеника...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- kiturami
- Любитель
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 23 июн 2010, 16:55
- Репутация: 33
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Давай поговорим на эту тему.oleg.dmitrievic писал(а):Какое то спорное новшевство, насчет теплообменника.
Что Вас беспокоит в таком варианте?
немного поГуглив нашел сайтoleg.dmitrievic писал(а):А когда научатся трубки загибать?
http://xn--b1adaavpfpf5e7e.xn--p1ai/%D0 ... %BA%D0%B8/" onclick="window.open(this.href);return false;