Котел Китурами и его особенности

Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami

Модератор: KituramiRussia

Дергунов Дмитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 09:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Дергунов Дмитрий »

Уважаемые специалисты подскажите,
котел World 5000 20 в последнее время, при разборе ГВС не зажигает полностью горелку,
помогает отключение питания. В чем причина?

Lisen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2011, 14:16
Репутация: 0

Re:

Сообщение Lisen »

Дергунов Дмитрий писал(а):Уважаемые специалисты подскажите,
котел World 5000 20 в последнее время, при разборе ГВС не зажигает полностью горелку,
помогает отключение питания. В чем причина?
Это уже обсуждалось (См. страница 18 данного форума)

Novalex
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 22:42
Репутация: 0

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение Novalex »

Здравствуйте.
Дизельный котел Китурами 21r. Работает с сентября 2014 года.
Дом два этажа. Площадь 150 кв.м. Теплый пол в санузле, коридоре и кухне. В котельной два циркуляционных насоса: один на теплый пол, второй на батареи.
Месяца полтора периодически выскакивает ошибка 02 и 96, причем если раньше котел автоматически выключался, теперь продолжает работать.
Давление в системе 2.0. После всех этих перегревов стал замечать что иногда давление снижается до 1.5, приходится добавлять воду в систему.
Видимых протечек нет (была небольшая в полотенцесушителе, уже устранена).
Еще нюанс: циркуляционный насос на теплый пол - постоянно включен в розетку. Второй, который на батареи - подключен через котел.
Как-то интересно, вроде все собрано правильно, только теплый пол греет тогда, когда на котле включен режим "Душ", а батареи греют в остальных режимах.
Подскажите на что обратить внимание и как побороть эти ошибки и нюансы, а то в Новороссийске и в Анапе со специалистами катастрофа.
Спасибо.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Novalex писал(а):Как-то интересно, вроде все собрано правильно, только теплый пол греет тогда, когда на котле включен режим "Душ", а батареи греют в остальных режимах.
Что-то с гидравликой. В режиме "Душ" насос радиаторного контура отключается, коль он от котла запитан, видимо при работе он "запирает" контур ТП.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Olejik
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 20:01
Репутация: 0
Откуда: Казахстан

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение Olejik »

Всем добрый день! У меня перестал запускаться газовый котел WORLD 5000. Выдает ошибку 01. Кран газа открыт, давление в норме. При включении слышно как включается вентилятор но розжиг не происходит! Что может быть? Какое должно быть сопротивление первичной обмотки трансформатора розжига? У меня установлен трансформатор SPG-701. Что еще может влиять на систему розжига? Заранее спасибо.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".

ПВМ

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение ПВМ »

Первый сезон отапливаю дом котлом Китурами твин альпа R13.
Случилась беда, котёл потух, на дисплее комнатного термостата заморгала надпись "Er 95" - отсутствует вода в системе. Оказалось всё очень просто - лопнул резиновый патрубок ведущий обратку от фильтра в теплообменник горелки. После замены патрубка ошибка не обнулялась. Причиной оказался неисправный датчик наличия теплоносителя в системе, после снятия датчика обнаружил, что электроды закоксовались накипью. Помогла элементарная механическая чистка - 5 минут времени.
Отличный котёл, только советую сразу же заменить патрубок - родной откровенное г... и поставить фильтр умягчитель теплоносителя.

Аватара пользователя
nezz1980
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 12:26
Репутация: 0

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение nezz1980 »

у меня на 5000-ке год назад тоже выдавал ошибку 01. было очень низкое напряжение в сети. От 145-170 вольт. стабилитрона не было. как поставил проблема исчезла. я точно помню что котел при низком напряжении пытался запуститься 2-3 раза. а потом в ошибку 01 уходил. стабилизатор есть? какое напряжение в сети?

Olejik
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 20:01
Репутация: 0
Откуда: Казахстан

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение Olejik »

nezz1980 писал(а):у меня на 5000-ке год назад тоже выдавал ошибку 01. было очень низкое напряжение в сети. От 145-170 вольт. стабилитрона не было. как поставил проблема исчезла. я точно помню что котел при низком напряжении пытался запуститься 2-3 раза. а потом в ошибку 01 уходил. стабилизатор есть? какое напряжение в сети?
Все в норме, стоит стабилизатор. U-220В.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".

kosmos7777
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 15:45
Репутация: 0

Сообщение kosmos7777 »

Доброго времени суток!
Достался мне котёл Kiturami World Plus 20R. Долго стоял и ждал своего часа и вот пришло время его вешать, а из крепления в коробке обнаружились только два анкерных болта, при этом на корпусе отверстия для них отсутствуют, но зато есть два полукруглых уха. И вот такой вопрос, если есть тут счастливые обладатели такого котла - не мог бы кто рассказать, а лучше показать, как выглядит кронштейн для подвеса котла, и шёл-ли он в комплекте или продаётся отдельно. Заранее спасибо за ответы.

svetser

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение svetser »

Ребят есть у кого схема обвязки двух котлов Китурами дизельных на 80кВт. Заранее спасибо. Хочу уместить в помещении с размерами 3х6 метров.

borimi
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2013, 08:24
Репутация: 0

Сообщение borimi »

Постоянно проходиться подкачивать воздух в расширительный бачок, иначе не запускается. в чем причина? Котел word+ 5000

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в глупости того кто проектировал котельнную.
Подробнее об этом здесь http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... 5&Itemid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

svetser писал(а):Ребят есть у кого схема обвязки двух котлов Китурами дизельных на 80кВт. Заранее спасибо. Хочу уместить в помещении с размерами 3х6 метров.
Сильно неполный вопрос- если марку котла можно предположить и мало что меняется (имхо) на такой мощности, то от- системы и отопления и ГВС и предполагаемом порядке пользования мощностями зависит много. Имхо, Kiturami совсем не зря во все инструкциях указывает пользоваться услугами специалистов :mrgreen: - низкая цена в начале может дорого обойтись потом :)

oleg.dmitrievic, не согласен с рекомендацией подкачки РБ по ссылке- Вы то хорошо знаете, что если манометр в котле показывает 1бар, то манометром насоса можно ничего не накачать :bawling: . Имхо- пользователю лучше качать по инструкции (0,2-0,3бар ниже рабочего при пустом), спецу Ваша рекомендация подойдет если качать до рабочего. Или чуть ниже(0,1бар) и добавить водой ( что и пользователь может, если срочно до прибытия спеца) или чуть выше- но здесь спец должен знать, что делает. :D
Ссылка не плоха и если чуть подправить с учетом, что может быть "руководством к действию" для многих... Здесь Вам решать
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я там немного по другому рекомендовал если вы не заметили.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Котел Китурами и его особенности

Сообщение Unimag »

Проблема здесь:
 
стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли...
ессно, "как умный", помнящий из школы, что "атмосферное"=1атм и еще знающий где манометр у котла... открываю спускник и гляжу на манометр... до 1атм... Дальше, как понимаете, следует, что выше описАл... На форуме можно спорить кто как понял, где избыточное, где абсолютное, а "кулибин", нашедший себе решение все сделает "как понял"...
Может быть:
стравливаем давление в системе до атмосферного (стрелка на манометре котла покажет 0)....
PS: упрек в "буквоедстве" не расстроит, а сайт Ваш :)
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

:).
там еще есть это
Что делать, если ты настоящий мужик и за сервис денег не отдашь все равно?
Для начала необходимо понять, что ты все равно потратишь еще большие деньги в последующем, потому что без сервиса ничего современного работать не умеет, ну если только что нибудь китайское и одноразовое.
а если непонял что написано и вспомнил что атмосферное давление равно одной атмосфере. и соответственно нифига не вышло. то еще и это добавлено.
Надеюсь эта статья вам помогла, если же нет, то лучше вам все-таки вызвать сервисную службу, ведь от системы отопления зависит не только ваша жизнь и здоровье но и ваших близких.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Простите не удержался "Далее стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли, достаточно просто спустить излишнее давление. Обязательно оставляем сливной кран (или что там есть) открытым. А дальше по тексту. Извините если ошибся.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

гpязнуля писал(а):Простите не удержался "Далее стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли, достаточно просто спустить излишнее давление. Обязательно оставляем сливной кран (или что там есть) открытым. А дальше по тексту. Извините если ошибся.
И что неправильно?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Сообщение Unimag »

грязнуля имеет в виду, что РБ может быть исправен и заполнен водой на 100% (ниппель плохой!), через тонкую трубку к РБ настенника даж булькать может начать не скоро! Слил... кран закрыл... откуда знать есть-нет чего в бачке?.. дальше от объема системы- что то уйдет, что то подкачается до 1,5бар...
Вот и получается- накачать РБ совсем не то, что автоколесо :mrgreen: . Уж хочешь экономить- попроси сначала сервисника НАУЧИТЬ (т.е. что, зачем и как).
С этой точки зрения
если же нет, то
заменить " и все же", (и чтоб без сервиса не мечтал! :mrgreen: ) .
oleg.dmitrievic, извини- одни буквоеды ,.. другого подправить :)

Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:
А ведь как бывает...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Unimag писал(а):что РБ может быть исправен и заполнен водой на 100% (ниппель плохой!), через тонкую трубку к РБ настенника даж булькать может начать не скоро! Слил... кран закрыл..
Так потому и написал что оставить сливной кран открытым, чтоб вода вся из бака вышла при накачке. если мембрана лопнула, то в этом случае он его ненакачает. так что тоже возвращаемся к вызову спеца
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить